Die Lösung!
So, ich hatte einen Anruf von dem technischen Leiter unseres Bauträgers. Dass keine Entwässerungsfugen im Sockelbereich vorgesehen sind, ist aus folgenden Gründen gewollt:
- Ein Wasseraustritt an offenen Fugen wurde noch nie beobachtet
- Die Regelung mit offenen Fugen wurde erst im Jahre 1974 in die Mauerwerksnorm eingeführt. Bis dahin stand es über 70 Jahre frei und es wurde kein einziger Schadensfall dokumentiert.
- Feuchtigkeitsmessung haben ergeben, dass "offene" Mauern ca. 4% feuchter sind als nicht belüftete Mauern.
- Das Risiko, dass Feuchtigkeit ungehindert durch die Entwässerungsfugen eintritt, wird höher eingeschätzt als das Risiko, dass sich Wasser ohne Entwässerungsfugen ansammelt.
Der Techniker hat mir auch eine PDF-Datei geschickt (Eurocode 6: Kommentar und Anwendungshilfe der DIN EN 1996-2/NA), die das Alles belegt und die ich hier beifüge. Es sind noch weitere Argumente enthalten.
Mich hat das vollkommen überzeugt und ich bin jetzt absolut beruhigt.