Hallo wir haben ein Riesenproblem.
Wohnen seit Frühsommer im neuen Kfw55 Haus, nun an allen Fenstern im unteren Anteil an Glas und Rahmen ausgeprägte Kondeswasserbildung mit nassen Fugen/Ecken an der Fensterbank (leider aus Holz -> Schimmel), RT ca. 23°C, rLF ca. 55%, dezentrale Lüftungsanlage. Blowerdoortest war gut, also alles dicht. Der Einbau sah mir fachgerecht aus, im Holzständerhaus alles sehr passgenau, Dichtung mit selbstausdehnendem Schaumgummiband, unten Styropor-Dämmkeile unter dem Fenster.
Montag kommt Architekt mit Fensterbauer. Aber vielleicht kann bis dahin trotzdem schon jemand aus dem Forum was sagen oder hat gleichartige Erfahrungen. Ich denke im Neubau bei neuen Fenstern darf so etwas nicht sein.
Unilux-Kunststoff-Fenster, "ISO STAR"
Profiltiefe 88 mm mit sechs Profilkammern, Blendrahmen 76 mm, Flügel 78 mm
ISO-Wärmeschutzglas Ug 0.5 - Glasaufbau: ISO 4-18-4b-18-4, 26 mm
Warme Kante
Wärmdurchgangswert 0,76 W/m²K
Wohnen seit Frühsommer im neuen Kfw55 Haus, nun an allen Fenstern im unteren Anteil an Glas und Rahmen ausgeprägte Kondeswasserbildung mit nassen Fugen/Ecken an der Fensterbank (leider aus Holz -> Schimmel), RT ca. 23°C, rLF ca. 55%, dezentrale Lüftungsanlage. Blowerdoortest war gut, also alles dicht. Der Einbau sah mir fachgerecht aus, im Holzständerhaus alles sehr passgenau, Dichtung mit selbstausdehnendem Schaumgummiband, unten Styropor-Dämmkeile unter dem Fenster.
Montag kommt Architekt mit Fensterbauer. Aber vielleicht kann bis dahin trotzdem schon jemand aus dem Forum was sagen oder hat gleichartige Erfahrungen. Ich denke im Neubau bei neuen Fenstern darf so etwas nicht sein.
Unilux-Kunststoff-Fenster, "ISO STAR"
Profiltiefe 88 mm mit sechs Profilkammern, Blendrahmen 76 mm, Flügel 78 mm
ISO-Wärmeschutzglas Ug 0.5 - Glasaufbau: ISO 4-18-4b-18-4, 26 mm
Warme Kante
Wärmdurchgangswert 0,76 W/m²K