Hallo zusammen,
mir jetzt aufgefallen das bei uns im Keller (Wohnkelle) 2 Räume anders ausgeführt sind als es in den Ausführungsplänen eingezeichnet ist.
Wir haben im KG einen großen Raum mit großen Fenstern wg. Hang, dort wurde entgegen der Ausführungspläne Abluft installiert. In den Ausführungsplänen steht Zuluft. Begründet wurde es damit das wir Küchenanschlüsse gelegt haben, aber diese haben wir nur mal provorisch legen lassen, falls der Raum mal als Einliegerwohnung genutzt wird. Geplant ist derzeit ein Gästezimmer.
Im anderen Kellerraum Vorrat ohne Fenster ist Zuluft installiert, obwohl Abluft in den Ausführungsplänen geht.
Ich gehe mal davon aus das der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planer das eigenmächtig geändert hat. Nur habe ich die Ausführungspläne doch extra geprüft und freigegeben.
In dem großen Raum könnte ich ja noch mit Abluft leben wg. evtl. irgendwann mal Küche, aber in dem Kellerraum macht das für mich so gar keinen Sinn. Alle anderen Kellerräume haben auch Abluft bekommen.
Vom Bauleiter wird natürlich gesagt alles kein Problem, das Verhältniss muss passen. Passt ja auch so oder so nur habe ich die Ausführungspläne unterzeichnet und das war für mich auch so korrekt.
Wie seht ihr das?
mir jetzt aufgefallen das bei uns im Keller (Wohnkelle) 2 Räume anders ausgeführt sind als es in den Ausführungsplänen eingezeichnet ist.
Wir haben im KG einen großen Raum mit großen Fenstern wg. Hang, dort wurde entgegen der Ausführungspläne Abluft installiert. In den Ausführungsplänen steht Zuluft. Begründet wurde es damit das wir Küchenanschlüsse gelegt haben, aber diese haben wir nur mal provorisch legen lassen, falls der Raum mal als Einliegerwohnung genutzt wird. Geplant ist derzeit ein Gästezimmer.
Im anderen Kellerraum Vorrat ohne Fenster ist Zuluft installiert, obwohl Abluft in den Ausführungsplänen geht.
Ich gehe mal davon aus das der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planer das eigenmächtig geändert hat. Nur habe ich die Ausführungspläne doch extra geprüft und freigegeben.
In dem großen Raum könnte ich ja noch mit Abluft leben wg. evtl. irgendwann mal Küche, aber in dem Kellerraum macht das für mich so gar keinen Sinn. Alle anderen Kellerräume haben auch Abluft bekommen.
Vom Bauleiter wird natürlich gesagt alles kein Problem, das Verhältniss muss passen. Passt ja auch so oder so nur habe ich die Ausführungspläne unterzeichnet und das war für mich auch so korrekt.
Wie seht ihr das?