für unseren Neubau (KfW-70) haben wir die Tage einen Energiebedarfsberechnung erhalten. Ich wollte dazu mal FACHMEINUNGEN hören.

Bezugsfläche 290m², echte Wohnfläche 172m²
- Transmissionswärmeverlust=0,28 W/m²K (79% vom Referenzwert, 71% von Energieeinsparverordnung)
- Heizwärmebedar=38 kWh/m²a
- Primärenergiebedarf=40,0 kWh/m²a (60% vom Referenzwert)
- Endenergiebedarf komplett=15,4 kWh/m²a
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG 90%
- Luftwärmepumpe

Das heißt mit rund 5000 kWh / Jahr sollten wir laut Berechnung gut hinkommen, also weniger als 30 kWh / m² echter Wohnfläche im Jahr.
Mir erscheinen diese Wert für ein "Nicht-Passivhaus" ziemlich gut...

was meint die Fachwelt? :-)
 

€uro

Hallo,
...Das heißt mit rund 5000 kWh / Jahr sollten wir laut Berechnung gut hinkommen, also weniger als 30 kWh / m² echter Wohnfläche im Jahr.
Das wird wohl leider nicht in Erfüllung gehen.;) Die Energieeinsparverordnung Werte sind reine Vergleichswerte und daher weder für eine Heizungsdimensionierung noch für eine Beurteilung des künftigen tatsächlichen Energiebedarfs bzw. Verbrauchs geeignet.

v.g.
 
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Energiebedarfsberechnung Fachmeinungen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
2Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
3Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
4Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
5Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
6Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
7Baukosten Pro Quadratmeter Wohnfläche, Erfahrungen? 35
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
10Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz 12
11Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
12Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
13KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
14Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
15Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
16 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
17Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
18Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
19Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
20Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64

Oben