Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses

4,80 Stern(e) 6 Votes
A

AndreasPlü

Hallo,

wir hatten heute als letzte Handwerkerhandlung im bereits bezogenen Haus den Luftdichtigkeitstest.

Das Ergebnis: N 50 = 0,68

Wir haben massiv Kfw 70 (2017) gebaut. Was bedeutet das ? Ist das gut, ok oder eher naja?

Ist mit besonders schädlichen Leckagen zu rechnen? Der Testende hat eine leichte Undichtigkeit an einer Schiebetür festgestellt, fand das aber im Rahmen, wobei wir wieder bei der Ausgangsfrage wären
 
A

Alex85

Je nachdem wo man nachschlägt, finden sich verschiedene Grenzwerte.
Energieeinsparverordnung sagt 3,0 und mit Lüftungsanlage 1,5. KFW sagt im Programm 153 bei Förderniveau 40 Plus ebenfalls 1,5 mit (obligatorischer) Lüftungsanlage, empfiehlt aber <0,6.
Ein Passivhaus sollte nach PHPP ebenfalls bei <0,6 liegen.

Regelmäßig übliche Messwerte für vergleichbare Neubauten kenne ich nicht. Da würd ich mal dem Messenden vertrauen, dass dein Wert in Ordnung ist.
Ist dir Hebeschiebetür am Anschluss undicht? Das ließe sich ja sonst beim Lieferanten noch mal anmerken. Ansonsten sind Hebeschiebtüren einfach bauartbedingt eben nicht die Perfektion, was Dichtheit angeht (auch was Wasser angeht)
 
K

Knallkörper

Wir hatten 2,5 bei der ersten Messung. Dabei gab es zwei unverschlossene Öffnungen: 180er Kaminzug, 180er Abluft in der Küche. Also 3,0 wäre schon echter Pfusch, wenn das der Endzustand nach Energieeinsparverordnung ist.

Undichte Stellen würde ich je nach Lage beurteilen. Eine undichte Tür zum kalten Dachboden ist "tödlich". Schlechte Dampfbremsen, die zu Kondensation in der Dämmschicht führen können, würde ich rausreißen. Eine undichte Terrassentür wäre mir dagegen fast egal.
 
A

Alex85

Also 3,0 wäre schon echter Pfusch, wenn das der Endzustand nach Energieeinsparverordnung ist.
Jo, das finde ich auch. Ist aber wirklich so, kannste nachlesen.
Generell ist die Energieeinsparverordnung und das EEWärmG bei weitem nicht so übel, wie es der Ruf vermuten lässt. Es gibt reihenweise Ausnahmen, Ersatzmaßnahmen, generell "viele Wege nach Rom". Man kann zudem Befreiungsanträge stellen, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist usw.
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses
Nr.ErgebnisBeiträge
1Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
2Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
3Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
4Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
5Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
6Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
7Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
8Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
9Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
10BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
11Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
12Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
13Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
14Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
15Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
16Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
17KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
18Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
19Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
20Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39

Oben