Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?

4,20 Stern(e) 5 Votes
S

SimKN

Hallo zusammen,

dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich habe in der Vergangenheit eher als Gast mitgelesen und mich über einige Dinge informiert. Jetzt erhoffe ich mir aber Feedback, weil ich wirklich unsicher bin.

Wir haben Ende Februar unser neues Reihenendhaus in der Nähe von Singen (Htw) bezogen und sind weitestgehend auch zufrieden. Allerdings macht mir die Elektroinstallation Sorgen:

In unserem Elektrokasten haben wir drei Schmelzsicherungen, von denen ich immer wieder mal eine austauschen musste (Es waren zwei 10 A Sicherungen, welche durch 16 A ausgetauscht wurden, und eine 16 A Sicherung) Jetzt am Wochenende ist zum ersten Mal eine 16 A Sicherung „durchgebrannt“, es ging also garnichts mehr… leider weiß ich nicht, wann das passiert ist, da wir es erst morgens beim Duschen gemerkt haben, weil kein Heisswasser da war weil die Wärmepumpe eben auch keinen Strom hatte.

Ich habe dann mal in den Verteilkasten geschaut und die Abdeckung hinter den Sicherungen aufgemacht. Das Resultat seht ihr im Anhang.

Was meint Ihr? Sieht das öfters so aus oder ist das schon Pfusch? Kenn mich in Elektrik leider gar nicht aus und der Elektriker vor Ort sagt nur, die Messungen seien ja alle gut, alles andere ist Optik… hat er Recht?


Danke euch schon mal für Euer Feedback, ich hoffe, Ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen.


Viele Grüsse,SimKN
elektroinstallation-ist-das-alles-so-io-256638-1.jpg
 
T

toxicmolotof

Ist das ein Neubau?

Wow, katastrophal ist zwar was anderes, aber in einem Neubau hätte ich diese "Optik" nicht erwartet.

Leider bin ich kein Fachmann und glaube nicht, dass Eure Probleme von der Optik abhängen, aber wenn gleiche Qualität der Optik auf den Rest übertragen wird.... Ich weiß ja nicht.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Tja Schön ist anders. Wago Klemmen haben eigentlich nichts zu suchen im Verteiler.

Ich sehe keine Schmelzsicherungen von denen du sprichst.
 
S

SimKN

Die Schmelzsicherungen habe ich nicht fotografiert, das hole ich heute Abend nach... Die sind links oben in einem separaten "Feld".
 
K

Knallkörper

Ich würde mir die Messprotokolle aushändigen lassen, falls du sie nicht schon hast. Die Messungen dann überprüfen lassen.

Messprotokolle sind schnell ausgefüllt. Geht sogar ohne Messgerät..
 
Z

Zaba12

Ich bin Jetzt nicht vom Fach aber das Foto könntest du auch in der Facebookgruppe „Pfusch am Bau“ posten .

Alleine auf die Idee zu kommen eine 10A Absicherung einzubauen ist doch schon total bescheuert.

Sieht nach Azubi aus.
 
Zuletzt aktualisiert 17.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 802 Themen mit insgesamt 13273 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Heizkörper im Neubau? 13
2Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
3Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
4Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
5Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
8Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
9Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
10Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
11Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
14Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
15Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
16Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
17Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
18Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
19Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
20Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12

Oben