Hallo Zusammen,
wir haben eine Zehnder comfoair Q450 verbaut. Als ich mich jetzt etwas mehr mit der Anlage beschäftigt habe, stellte ich fest, dass die Monteure diese wohl auf Standardeinstellung belassen haben.
d.h. sie läuft in Stufe 2 mit ca 230 cbm/h
Zusätzlich habe ich die automatische Feuchte- / Temperatursteuerung aktiviert, diese legt gerade im Sommer am Abend nochmal ein paar cbm/h drauf (abends ca 290 cbm/h).
Diese Durchsätze finde ich sehr hoch, kostet natürlich auch Strom. Ebenso ist dies Abends auch nicht ganz leise.
Haus Daten:
Zuluft in Wohnräumen und Lagerräumen, Abluft in Küche / 2 Bädern / Waschraum / Technik
210 qm Wohn und Nuzfläche
615 cbm Luftvolumen im Haus
OG: 4 Zuluft / 2 Abluft / Flur überströmt
EG: 4 Zuluft / 2 Abluft / Flur überströmt
KG: 2 Zuluft / 2 Abluft
4 Personen
Nachdem ich mich etwas eingelesen habe würde ich wohl als Standard eher 185 cbm/h einstellen (ca. 30% x 615cbm Luftwechselrate > 4x 30cbm/h für 4 Personen)
Gerne würde ich eine Rückmeldung von anderen Kontrollierte-Wohnraumlüftung Besitzern erhalten, mit welchen Durchsätzen diese betrieben werden.
Desweitern gibt es die Möglichkeit der Zeitsteuerung. Aktuell habe ich eingestellt (Sommer), um etwas besser Feuchte und Temperatur zu regulieren. Gefühlt hilft es, wenn man die Wärmekapaziät von Luft betrachtet dürfte es nicht viel bewirken?
02:00-04:00 Uhr erhöht Stufe 3 (kalte Außenluft zum kühlen)
07:30-08:30 Uhr erhöht Stufe 3 (Lüften nach Duschen)
12:00-18:00 Uhr reduziert Stufe 1 (Sommer Wärmeschutz)
Sonst normal Stufe 2.
Hat jemand auch mit Zeitsteuerung gute Erfahrung gemacht?
Danke Gruss Andreas
wir haben eine Zehnder comfoair Q450 verbaut. Als ich mich jetzt etwas mehr mit der Anlage beschäftigt habe, stellte ich fest, dass die Monteure diese wohl auf Standardeinstellung belassen haben.
d.h. sie läuft in Stufe 2 mit ca 230 cbm/h
Zusätzlich habe ich die automatische Feuchte- / Temperatursteuerung aktiviert, diese legt gerade im Sommer am Abend nochmal ein paar cbm/h drauf (abends ca 290 cbm/h).
Diese Durchsätze finde ich sehr hoch, kostet natürlich auch Strom. Ebenso ist dies Abends auch nicht ganz leise.
Haus Daten:
Zuluft in Wohnräumen und Lagerräumen, Abluft in Küche / 2 Bädern / Waschraum / Technik
210 qm Wohn und Nuzfläche
615 cbm Luftvolumen im Haus
OG: 4 Zuluft / 2 Abluft / Flur überströmt
EG: 4 Zuluft / 2 Abluft / Flur überströmt
KG: 2 Zuluft / 2 Abluft
4 Personen
Nachdem ich mich etwas eingelesen habe würde ich wohl als Standard eher 185 cbm/h einstellen (ca. 30% x 615cbm Luftwechselrate > 4x 30cbm/h für 4 Personen)
Gerne würde ich eine Rückmeldung von anderen Kontrollierte-Wohnraumlüftung Besitzern erhalten, mit welchen Durchsätzen diese betrieben werden.
Desweitern gibt es die Möglichkeit der Zeitsteuerung. Aktuell habe ich eingestellt (Sommer), um etwas besser Feuchte und Temperatur zu regulieren. Gefühlt hilft es, wenn man die Wärmekapaziät von Luft betrachtet dürfte es nicht viel bewirken?
02:00-04:00 Uhr erhöht Stufe 3 (kalte Außenluft zum kühlen)
07:30-08:30 Uhr erhöht Stufe 3 (Lüften nach Duschen)
12:00-18:00 Uhr reduziert Stufe 1 (Sommer Wärmeschutz)
Sonst normal Stufe 2.
Hat jemand auch mit Zeitsteuerung gute Erfahrung gemacht?
Danke Gruss Andreas