D
Doublebubble
Hallo,
bei unserem Anbau (Holzständerbau) war ein Flachdach mit Gefälledämmung vorgesehen. Der Architekt hatte später entschieden, die Gefälledämmung nicht zu bauen. Nun ist das Dach fertig und als "Null-Grad-Dach" ausgeführt. Nach dem Regen steht das Wasser in der Mitte großflächig ca. 2 cm tief, obwohl am Dachrand an 2 Seiten Überläufe vorgesehen sind. Das Wasser verdunstet dann irgendwann und es entstehen die typischen Dreckränder, was unschön ist, da man vom OG genau darauf guckt.
Der Architekt sagt, es sei alles in Ordnung mit dem Dach, Ein Null-Grad-Dach ist zulässig und das Wasser darauf stehen bleibt ist unproblematisch.
Ich frage mich jetzt nur, da es auch ein Holzbau ist, wie lange hält so ein Dach oder ist diese Ausführung sogar unzulässig?
bei unserem Anbau (Holzständerbau) war ein Flachdach mit Gefälledämmung vorgesehen. Der Architekt hatte später entschieden, die Gefälledämmung nicht zu bauen. Nun ist das Dach fertig und als "Null-Grad-Dach" ausgeführt. Nach dem Regen steht das Wasser in der Mitte großflächig ca. 2 cm tief, obwohl am Dachrand an 2 Seiten Überläufe vorgesehen sind. Das Wasser verdunstet dann irgendwann und es entstehen die typischen Dreckränder, was unschön ist, da man vom OG genau darauf guckt.
Der Architekt sagt, es sei alles in Ordnung mit dem Dach, Ein Null-Grad-Dach ist zulässig und das Wasser darauf stehen bleibt ist unproblematisch.
Ich frage mich jetzt nur, da es auch ein Holzbau ist, wie lange hält so ein Dach oder ist diese Ausführung sogar unzulässig?