bauenmk2020
Hallo,
mein bekannter Tiefbauer wird für uns die Entwässerung (Regenwasser und Schmutzwasser) herstellen.
Wir haben ein Einfamilienhaus mit an allen Hausseiten Regenfallrohren. Die Schmutzwasserleitungen werden an einer Hausseite unter der Bodenplatte herausgeführt (3 Leitungen).
Im Grundstück ist ein Hausanschlusskontrollschacht vorhanden der alle Leitungen aufnimmt (Mischsystem).
Laut Entwässerungsplan sind alle Regenwasserrohre (+Entwässerungsleitung Wärmepumpe) zusammengeführt bzw. gehen an 3 Seiten um das Haus herum und dann mit Sturzgefälle in den Kontrollschacht. Das Schmutzwasser wird über die kurze Hausseite mit einer separaten Leitung auch in diesen Schacht geführt.
Es sind 2xRevisionsschächte für Regenwasser und 1xRevisionsschacht für Schmutzwasser geplant.
Der Tiefbauer will nun die Regenwasserleitung splitten: 3xRegenfallrohr wie laut Plan aber 1xRegenfallrohr an die Schmutzwasserleitung anschließen um Leitungslänge zu sparen.
Auf die Revisionsschächte will er ganz verzichten.
Ich glaube irgendwo sieht er auch einen Stufensprung der Leitung vor (Nennweitenänderung).
Vorab meine Frage: Ist diese Ausführung im großen und ganzen okay?
mein bekannter Tiefbauer wird für uns die Entwässerung (Regenwasser und Schmutzwasser) herstellen.
Wir haben ein Einfamilienhaus mit an allen Hausseiten Regenfallrohren. Die Schmutzwasserleitungen werden an einer Hausseite unter der Bodenplatte herausgeführt (3 Leitungen).
Im Grundstück ist ein Hausanschlusskontrollschacht vorhanden der alle Leitungen aufnimmt (Mischsystem).
Laut Entwässerungsplan sind alle Regenwasserrohre (+Entwässerungsleitung Wärmepumpe) zusammengeführt bzw. gehen an 3 Seiten um das Haus herum und dann mit Sturzgefälle in den Kontrollschacht. Das Schmutzwasser wird über die kurze Hausseite mit einer separaten Leitung auch in diesen Schacht geführt.
Es sind 2xRevisionsschächte für Regenwasser und 1xRevisionsschacht für Schmutzwasser geplant.
Der Tiefbauer will nun die Regenwasserleitung splitten: 3xRegenfallrohr wie laut Plan aber 1xRegenfallrohr an die Schmutzwasserleitung anschließen um Leitungslänge zu sparen.
Auf die Revisionsschächte will er ganz verzichten.
Ich glaube irgendwo sieht er auch einen Stufensprung der Leitung vor (Nennweitenänderung).
Vorab meine Frage: Ist diese Ausführung im großen und ganzen okay?