Pelletkessel Richtige Kesselgröße 20 oder 25 KW?

4,50 Stern(e) 8 Votes
H

haraldv

Klar wurde eine Heizlastberechnung gemacht, aber die bezieht sich halt auf den kältesten Tag. Und wie gesagt, der Kessel kann runtermodulieren, Mindestleistung sind 3 oder 4 kw
 
O

Oetzberger

Bei 460kW beheiztem Estrich und einem vernünftigen hydraulischen Abgleich sind 3 bis 4kW Mindestleistung definitiv nicht überdimensioniert. Wer allerdings den hydraulischen Abgleich nur halbherzig macht und zu viele ERRs den Durchfluss abwürgen lässt im Normalbetrieb, quält die Heizung trotzdem ein wenig.
 