P
Pädda
Hallo.
Wir haben eine Zehnder Comfoair 350 (Neubau 186m2) verbaut bekommen und sind grundsätzlich zufrieden.
Mich hat folgendes interessiert... Mit einem CO2 Messer habe verschiedene Konstellationen gemessen.
Schlafzimmerwerte um 7 Uhr morgens:
1. Lüftungsanlage aus + vor dem Schlafen Fensterlüftung runter bis auf 400ppm: 4350pp
2. Lüftungsstufe 1 (140 m3/m2): 1700ppm
3. Lüftungsstufe 2 (210 m3/m2): 1270ppm
Alle anderen Räume, in denen man sich nicht so lange wie im Schlafzimmer aufhält, erreichen bei Anwesenheit von 3 Personen und Lüftungsstufe 1 maximal 850ppm.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum man die Lüftungsanlage nicht einfach dauerhaft auf Stufe 1 betreiben soll. Stufe 1 ist immer noch bei weitem besser als das Leben ohne Lüftungsanlage. Kommen mehrere Gäste, so kann man die Stufe immer noch manuell erhöhen.
Gibt es Argumente dagegen? Aus meiner Sicht ist das Schlafzimmer der worst case, da dort aktuell 2 Erwachsene und ein Kleinkind sich nachts über mehrere Stunden aufhalten.
Was wir uns davon versprechen die Lüftungsanlage dauerhaft auf Stufe 1 zu betreiben:
- weniger Stromverbrauch
- weniger Verschleiß
- auf Stufe 2 verspüren wir einen Hauch von Luftstrom verbunden mit leicht erhöhtem Kältegefühl (alles aber im Rahmen). Auf Stufe 1 hingegen spüren wir das nicht.
- auf Stufe 2 hört man ganz leicht ein Strömungsgeräusch, Stufe 1 wäre völlig unhörbar
Was haltet ihr davon?
Wir haben eine Zehnder Comfoair 350 (Neubau 186m2) verbaut bekommen und sind grundsätzlich zufrieden.
Mich hat folgendes interessiert... Mit einem CO2 Messer habe verschiedene Konstellationen gemessen.
Schlafzimmerwerte um 7 Uhr morgens:
1. Lüftungsanlage aus + vor dem Schlafen Fensterlüftung runter bis auf 400ppm: 4350pp
2. Lüftungsstufe 1 (140 m3/m2): 1700ppm
3. Lüftungsstufe 2 (210 m3/m2): 1270ppm
Alle anderen Räume, in denen man sich nicht so lange wie im Schlafzimmer aufhält, erreichen bei Anwesenheit von 3 Personen und Lüftungsstufe 1 maximal 850ppm.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum man die Lüftungsanlage nicht einfach dauerhaft auf Stufe 1 betreiben soll. Stufe 1 ist immer noch bei weitem besser als das Leben ohne Lüftungsanlage. Kommen mehrere Gäste, so kann man die Stufe immer noch manuell erhöhen.
Gibt es Argumente dagegen? Aus meiner Sicht ist das Schlafzimmer der worst case, da dort aktuell 2 Erwachsene und ein Kleinkind sich nachts über mehrere Stunden aufhalten.
Was wir uns davon versprechen die Lüftungsanlage dauerhaft auf Stufe 1 zu betreiben:
- weniger Stromverbrauch
- weniger Verschleiß
- auf Stufe 2 verspüren wir einen Hauch von Luftstrom verbunden mit leicht erhöhtem Kältegefühl (alles aber im Rahmen). Auf Stufe 1 hingegen spüren wir das nicht.
- auf Stufe 2 hört man ganz leicht ein Strömungsgeräusch, Stufe 1 wäre völlig unhörbar
Was haltet ihr davon?