Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll?

4,80 Stern(e) 5 Votes
DReffects

DReffects

Servus,

Stelle gerade beim Küchentausch fest, dass trotz Schutzleiter in der Herdanschlussdose der RCD nicht auslöst und die Herddose nach wie vor Saft hat auch wenn der FI draußen ist.

Ein Blick in den Kasten zeigt:
Die drei Phasen zu den 3x16A Sicherungen gehen direkt von oben am RCD zu den Sicherungen, nicht von unten, sind also noch vor dem FI.

Dazu zwei Fragen: warum hat man das so gemacht?
Reicht es nun aus, die drei Sicherungen einfach nach unten auf den FI zu klemmen?

Foto anbei

Danke
herdanschluss-nicht-ueber-rcdfi-obwohl-vorhanden-umklemmen-sinnvoll-592365-1.jpg
 
R

RotorMotor

Ein Kochfeld aus Glas braucht normal keinen fi.
Umklemmen würde ich nicht.
1. Darfst du nicht
2. Fi nur bis 40A
Bräuchte also einen größeren oder eigenen.
Aber wofür das ganze, was willst du schützen?
 
DReffects

DReffects

Ein Kochfeld aus Glas braucht normal keinen fi.
Umklemmen würde ich nicht.
1. Darfst du nicht
2. Fi nur bis 40A
Bräuchte also einen größeren oder eigenen.
Aber wofür das ganze, was willst du schützen?
Die neue Küchenausstattung sieht vor:
Backofen, 1 Phase, max 3400 Watt, Festanschluss 3 Adern (inkl. Schutzleiter)

2er Einbau-induktions-Kochfeld mit schuko Steckdose 3200 Watt

Kühlschrank (Schuko)

Umluft Dunstabzug (Eurostecker)

Plan wäre nun gewesen:
L1 - Backofen
L2 - Steckdose (Kochfeld)
L3 - Steckdose.(Kühlschrank und Dunstabzug)

Was meinst du?
 
T

teh_M

40A pro Phase beim FI, außerdem mit 16A vorgesichert. Ich würds umklemmen (lassen ;) ).
Die Vorsicherung hätte ich allerdings mit einem 3 Phasen LS ausgeführt.
Laienmeinung.
 
DReffects

DReffects

40A pro Phase beim FI, außerdem mit 16A vorgesichert. Ich würds umklemmen (lassen ;) ).
Die Vorsicherung hätte ich allerdings mit einem 3 Phasen LS ausgeführt.
Laienmeinung.
Danke für die Info!! Gibt's einen Grund dies mit den verwendeten Kabeln mit Endhülsen zu tun oder geht hier auch 2.5er Kupfer ?
 
R

RotorMotor

Jetzt soll nicht mehr nur der Herd daran sondern die ganze Küche?

Backofen etc. nicht ohne fi!

Bitte nicht selber basteln.

Vor Sicherung sehe ich hier auf dem Foto gar nicht.
Sondern nur einen fi der schon 2x16a pro Phase hat und daher eine weitere 16a nicht verträgt.
 
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 807 Themen mit insgesamt 13338 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Herdanschluss nicht über RCD/FI obwohl vorhanden - umklemmen sinnvoll?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? 15
2Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
3Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
4Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
5Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
6Induktionsherd vs. "normales" Kochfeld 31
7Kochfeld von Neff - eingelassen oder aufgesetzt? 10
8Amerikanischer Kühlschrank 45
9Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
10Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
11neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
12Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
13Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
1460er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
15Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
16Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
17Dunstabzug / Dach oder Wand 14
18Dämmung Dunstabzug (Kamineffekt) mit Wolle? 10
19Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug Erfahrung? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15

Oben