R
Ruth+Dennis
Hallo zusammen,
laut Bodengutachten sollen wir mit einer Tiefe von 0,6m für die Gründung auffüllen also den Boden austauschen. [...] Weiterhin soll unterhalb der Sohlplatte eine mindestens 30 cm starke Bettungsschicht aus gut abgestuftem Schotter oder vergleichbarem RC-Material unter einem Verdichtungsgrad von Dpr ≥ 98 % eingebaut werden.
Die erzielte Tragfähigkeit ist anhand von Lastplattendruckversuchen zu überprüfen. Auf dem Bettungspolster sind EV2-Were ≥ 70 MN/m2 bzw. EVd-Werte ≥ 35 MN/m2 nachzuweisen. Für die statische Vordimensionierung der Gründung ist der Bemessungswert der Sohlspannung auf R,d = 280 kN/m2 (zul = 200 kN/m2) zu begrenzen. Bei einer Bemessung nach dem Bettungszahlverfahren kann der Bettungsmodul mit ks =15 MN/m2 angesetzt werden. [...]
Leider ist das Material für die Auffüllung nicht genauer spezifiziert und auch für die Bettungsschicht ist "gut abgestufter Schotter" leider interpretationswürdig.
Welches Material in welcher Körnung sollten wir verwenden? Zu meist lese ich vom 16/32 Schotter ...
Falls mehr Infos aus dem Bodengutachten benötigt werden, kann ich diese gern nachreichen.
Besten Dank für die Unterstützung!
laut Bodengutachten sollen wir mit einer Tiefe von 0,6m für die Gründung auffüllen also den Boden austauschen. [...] Weiterhin soll unterhalb der Sohlplatte eine mindestens 30 cm starke Bettungsschicht aus gut abgestuftem Schotter oder vergleichbarem RC-Material unter einem Verdichtungsgrad von Dpr ≥ 98 % eingebaut werden.
Die erzielte Tragfähigkeit ist anhand von Lastplattendruckversuchen zu überprüfen. Auf dem Bettungspolster sind EV2-Were ≥ 70 MN/m2 bzw. EVd-Werte ≥ 35 MN/m2 nachzuweisen. Für die statische Vordimensionierung der Gründung ist der Bemessungswert der Sohlspannung auf R,d = 280 kN/m2 (zul = 200 kN/m2) zu begrenzen. Bei einer Bemessung nach dem Bettungszahlverfahren kann der Bettungsmodul mit ks =15 MN/m2 angesetzt werden. [...]
Leider ist das Material für die Auffüllung nicht genauer spezifiziert und auch für die Bettungsschicht ist "gut abgestufter Schotter" leider interpretationswürdig.
Welches Material in welcher Körnung sollten wir verwenden? Zu meist lese ich vom 16/32 Schotter ...
Falls mehr Infos aus dem Bodengutachten benötigt werden, kann ich diese gern nachreichen.
Besten Dank für die Unterstützung!