Wir haben die Erlaubnis des Abnahmemeister die Kabel zu verlegen und das war jetzt die Frage die uns beschäftigt und zur Zeit offen ist!
Ich selbst bin Elektriker/Elektroniker, aber komme aus der Industrie. Daher sind mir die einschlägigen Normen im Hausbau nicht bekannt. und der Meister ist krank und nicht erreichbar, aber die Zeit drängt...
Hausverdrahtung (Neubau / Fertigbauweise / Holzständer).
Wie ist zur Zeit "Stand der Technik"? Wir haben vor die Steckdosen und Beleuchtung zu trennen.
Zuleitung Steckdosen NYM 2,5mm². Sind bei größeren Räumen 2 Stichleitungen wie z.B. Wohnzimmer mit sagen wir mal 10 Steckdosen sinniger?
Und überhaupt; darf man diese 10 Steckdosen alle parallel in mit einer Zuleitung legen, oder wird vor Ort noch eine Verteilerdose benötigt? Auf diese wollen wir möglichst komplett verzichten.
Hintergrund; wir wollen über Weihnachten und zwischen den Tagen die Kabel legen. Der Abnahmemeister ist zur Zeit krank und nicht erreichbar...
Wir haben die Erlaubnis des Abnahmemeister die Kabel zu verlegen und das war jetzt die Frage die uns beschäftigt und zur Zeit offen ist!
Ich selbst bin Elektriker/Elektroniker, aber komme aus der Industrie. Daher sind mir die einschlägigen Normen im Hausbau nicht bekannt.
VG
Dettec
Zunächst:
Wir haben die Erlaubnis des Abnahmemeister die Kabel zu verlegen und das war jetzt die Frage die uns beschäftigt und zur Zeit offen ist!
Ich selbst bin Elektriker/Elektroniker, aber komme aus der Industrie. Daher sind mir die einschlägigen Normen im Hausbau nicht bekannt. und der Meister ist krank und nicht erreichbar, aber die Zeit drängt...
Hausverdrahtung (Neubau / Fertigbauweise / Holzständer).
Wie ist zur Zeit "Stand der Technik"? Wir haben vor die Steckdosen und Beleuchtung zu trennen.
Zuleitung Steckdosen NYM 2,5mm². Sind bei größeren Räumen 2 Stichleitungen wie z.B. Wohnzimmer mit sagen wir mal 10 Steckdosen sinniger?
Und überhaupt; darf man diese 10 Steckdosen alle parallel in mit einer Zuleitung legen, oder wird vor Ort noch eine Verteilerdose benötigt? Auf diese wollen wir möglichst komplett verzichten.
Hintergrund; wir wollen über Weihnachten und zwischen den Tagen die Kabel legen. Der Abnahmemeister ist zur Zeit krank und nicht erreichbar...
Wir haben die Erlaubnis des Abnahmemeister die Kabel zu verlegen und das war jetzt die Frage die uns beschäftigt und zur Zeit offen ist!
Ich selbst bin Elektriker/Elektroniker, aber komme aus der Industrie. Daher sind mir die einschlägigen Normen im Hausbau nicht bekannt.
VG
Dettec