Die "Kühlleistung" einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit By-Pass lässt sich berechnen, denn zum erhitzen von 1m³ Luft um 1° ist eine Energie von 0,33Wh nötig.
Also als Beispiel: Draußen 16, innen 22. Differenz 6. Bei 160m³/h ergibt das eine "Kühlleistung" von gerade mal 0,3kW.
Wenn euer eines Fenster schon mit 1kW Sonne heizt, merkt man schnell, dass es im Haus wärmer wird.
Hier hätte man also mit Bedachung, Beschattung durch Pflanzen, oder Raffstores planen müssen.
Die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Sommer aus lassen ist keine gute Idee.
Die Wärmerückgewinnung verindert ja, dass zu warme Luft ins Haus kommt und sorgt gleichzeitig für frische Luft.