KingJulien
Nur für WW im Sommer? Allerdings. Dann liegt wohl auch hier der Hund begraben.20 kWh am Tag wohl eher unterirdisch?!
Gibt's desöfteren. Glaub ich aber eher nicht, sonst würdet ihr gekocht im Haus.Bei unserer Anlage ist wohl das 'MFG' kaputt und er schaltet wohl nicht um. Aber das ist nur eine Vermutung von meinem Bekannten...
Jetzt wäre noch die Hysterese interessant. Aber das ist schon mal ziemlich (unnötig) hoch.WW-Soll-Tag 48° | WW--Soll-Nacht 43°
Gut, das ist es nicht.Legionellenprogramm? Wenn ja, wie warm/ wie oft? 30d | WW-Temp-Leg. 10° | 02:00 Uhr
24h/d Zirkulation mit diesen WW Temperaturen, das wäre eine Erklärung.Zirkulation verbaut? Wie oft/ wie lange? da gehts jetzt los, glaube ja. ohne Zeitschaltuhr
Meinte eigentlich die Verbrauchte Energie, zum Vergleich mit der WärmemengeLeistungsaufnahme WW/Heizen Tag WW-Leistung 80% Sommer wie Winter
Jo. Das ist nicht normal.Wärmemenge WW/ Heizen Tag Waschmaschine-Heizen-Tag 682 Wh /Summe 29.6 MWh | Waschmaschine-WW Tag 41.9 kWh /Summe 12.7 MWh
Was ich jetzt an deiner Stelle tun würde:
- Zirkulationszeit begrenzen, wenn möglich. 2-3 mal am Tag wenn ihr es am ehesten braucht. Kann man normal an der Zirkulationspumpe einstellen.
- WW-Soll auf meinetwegen 45 Grad, Hysterese 3 oder so. Kann man sich spielen. Nacht Soll auf 10 Grad!
Und bitte jetzt mal ein paar Tage die Heizung beobachten und die Werte täglich abends, am besten immer recht spät und ungefähr zur selben Zeit, mitschreiben.
- Leistungsaufnahme (Hz. /WW Tag)
- Wärmemenge (Hz. /WW Tag und beide NE Summen)
- Alle Laufzeiten
PS: NE beim den Einstellungen zum Heizen am besten auch aus.
Wie Kathi schon schrieb, Bedienungsanleitung ist eine gute Hilfestellung.