L
LostWolf
Da an meine Bestandsimmobilie ein Anbau gebaut wird, ergeben sich leider ein paar Probleme mit der Heizlast in diesem.
(im gesamten beheizten Bereich wird Fußbodenheizung verlegt)
Da dieser Raum (Wohnzimmer) zum größten Teil aus Außenwänden besteht ergibt sich für diesen eine Heizlast von 54,37W/m². (1909W)
Im restlichen EG haben wir so ca. 25W/m²
Gibt es eine Lösung hier den Raum im Anbau (Wohnzimmer) geheizt zu bekommen ohne den Vorlauf der Wärmepumpe auf fast 40°C erhöhen zu müssen?
Die Heizfläche ist leider auf den Boden begrenzt und kann nicht erhöht werden.
Bringt es hier etwas größere Rohrdurchmesser zu verwenden und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen (wenn dies überhaupt möglich ist)?