S
Simon-189
Hallo,
ob die berechnete Güteklasse auch verwendet wurde, kann dir nur der Haushersteller bestätigen.
Ich denke hier kannst du nochmal nachfragen und nach einer Bestätigung der Güteklasse bitten.
Die Angabe der maximalen Durchbiegung von L/200 ist außer bei Glas so gut wie überall im Baubereich anzutreffen.
Sprich Profillänge geteilt durch 200 = maximal zulässige Durchbiegung im Gebrauchszustand, wenn also noch Böden, Möbel etc. im Raum vorhanden sind. Nehmen wir mal an, dass einer der Balken 10,0mm lang ist (z.B. Hausbreite) und liegt in der Mitte nochmal auf einem tragenden Unterzug auf, so ergibt sich eine Stützweite von 5,00m. 5000mm / 200 = 25mm Durchbiegung.
ob die berechnete Güteklasse auch verwendet wurde, kann dir nur der Haushersteller bestätigen.
Ich denke hier kannst du nochmal nachfragen und nach einer Bestätigung der Güteklasse bitten.
Die Angabe der maximalen Durchbiegung von L/200 ist außer bei Glas so gut wie überall im Baubereich anzutreffen.
Sprich Profillänge geteilt durch 200 = maximal zulässige Durchbiegung im Gebrauchszustand, wenn also noch Böden, Möbel etc. im Raum vorhanden sind. Nehmen wir mal an, dass einer der Balken 10,0mm lang ist (z.B. Hausbreite) und liegt in der Mitte nochmal auf einem tragenden Unterzug auf, so ergibt sich eine Stützweite von 5,00m. 5000mm / 200 = 25mm Durchbiegung.