Blitzschutz am Haus aber wie?

4,60 Stern(e) 7 Votes
M

meister keks

Hallo Leute,
ich hab momentan ein kleines Problem.
Mein Haus hat vier Dachrinnen.
Zwei sind angeschlossen und die zwei anderen sind nur Blenden.
Die Bodenplatte meines Hauses ist mit einem erdungsstahl versehen.
diese standen nach der Hausmontage an jeder Ecke aus dem Boden heraus.
Nun habe ich aus Unwissenheit 3 abgeschnitten und habe nur noch einen der an die Dachrinne angeschlossen werden kann.
Genügt das denn?
Reicht eine Verbindung als Blitzschutz aus?
Im Normalfall sind ja zwei fallrohre an einem Haus montiert.
Sind immer zwei angeschlossen?
Liebe grüße
 
Kaspatoo

Kaspatoo

Strom sucht den einfachsten weg
wenn der "umweg" über die regenrinne auf der gegenüberliegenden Seite nun "anstrengender" ist als quer durchs Haus... dann haste Pech, und wer weiß ob nicht mal so ein launischer Blitz vorbeischaut

es gibt aber schraubverbindungen mit denen man zwei stahlbandleitungen verknüpfen kann
sprich montier die abgeschnittenen Leitungen einfach wieder dran, dafür waren sie ja da
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Der Potenzialausgleich in der Bodenplatte hat aber nichts mit dem Blitzschutz zu tun...
 
Kaspatoo

Kaspatoo

er hat aber die Verbindungen an die dachrinnen an drei stellen gekappt, die soll er wieder herstellen meine ich nur, sodass umlaufend wieder ein ableiten möglich ist
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Nein, hat er nicht...ich lese aus der Beschreibung heraus, dass er die Anschlussfahnen vom Ringerder abgeschnitten hat. Diese haben aber im weitesten Sinne nichts mit dem äußerem Blitzschutz zu tun.

An den Ringerder wird alles was im Haus einen Schutzkontakt hat angeschlossen + maximal noch die Antennenanlage und nicht die äußeren Dachrinnen.

Diese werden an die äußere Schutzanlage angeschlossen und erst dann mit der inneren verbunden.

Und auch wenn das jetzt so klingt als ob eh alles zusammengeschaltet wird...es hat seine Gründe warum das so gemacht werden soll und nicht anders...

Anhang anzeigen

Aber um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Höchstwahrscheinlich ist es belanglos dass du drei Fahnen abgeschnitten hast. Solange du jetzt noch eine im HAR hast ist alles gut.

Die Dachrinnen muss du an gar nichts anschließen, wenn du keine vollständige äußere Blitzschutzanlage hast.
 

Anhänge

  • 0 Bytes Aufrufe: 0
K

Knallkörper

Der Effekt von geerdeten Regenrinnen dürfte minimal sein. Ich würde aber schon sagen, dass diese direkt an den Fundamenterder gehören.

Wenn du jetzt unbedingt deine Fallrohre erden willst aber nicht mehr an die Laschen drankommst, könntest du stattdessen je einen Staberder / Erdungsstab in den Boden schlagen. Materialpaarung beachten wegen Kontaktkorrosion.
 
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Blitzschutz am Haus aber wie?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
2Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
3Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
4Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
5Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
6Bodenplatte mit Mängeln? 22
7Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
8Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
9Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
10Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
11Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
12Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
13Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
14Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
15Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
16Bodenplatte vs Streifenfundament 15
17Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
18Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
19Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
20Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24

Oben