E
EddyDeluxe
Guten Tag,
wir haben ein Massa Haus Fertighaus in Holzständerbauweise, aktuell ist ein beauftragter Trockenbauer dabei die Wände zu beplanken.
Der Wandaufbau laut Massa Haus gestaltet sich wie folgt:
Innenwände:
- Holzständer 10cm
- dazwischen 40mm Dämmung
- Untere Lage Fermacell 12,5mm
- Obere Lage Gipskarton 12,5mm
Außenwände:
- Holzständer 16cm
- dazwischen 160mm Dämmung
- Untere Lage Fermacell 12,5mm
- Dampfbremsfolie SD = 100
- Obere Lage Gipskarton 12,5mm
Unser Trockenbauer ist aktuell dabei die erste Schicht der Innenwände mit Fermacellplatten zu beplanken, die Abstände der Holzständer ist nicht gleichmaßig sondern schwankt zwischen 20cm und 55cm. Wie wir jetzt gesehen habe werden die Fermacellplatten allerdings nicht bündig mit den Holzständern zugeschnitten und befestigt, sondern an einigen Stellen stehen die Fermacellplatten ca. 20cm drüber.
Bei Nachfrage beim Trockenbauer wurde gesagt das dies nicht schlimm ist bei einer doppellagigen Beplankung und er bis zu 30cm "Überhang" haben darf, allerdings haben wir das so noch nie gesehen und finden auch sonst im Internet nichts darüber ob das so ausgeführt werden darf.
Ist das so ausführbar oder müssen wir verlangen das auszubessern ?
Vielen Dank.
wir haben ein Massa Haus Fertighaus in Holzständerbauweise, aktuell ist ein beauftragter Trockenbauer dabei die Wände zu beplanken.
Der Wandaufbau laut Massa Haus gestaltet sich wie folgt:
Innenwände:
- Holzständer 10cm
- dazwischen 40mm Dämmung
- Untere Lage Fermacell 12,5mm
- Obere Lage Gipskarton 12,5mm
Außenwände:
- Holzständer 16cm
- dazwischen 160mm Dämmung
- Untere Lage Fermacell 12,5mm
- Dampfbremsfolie SD = 100
- Obere Lage Gipskarton 12,5mm
Unser Trockenbauer ist aktuell dabei die erste Schicht der Innenwände mit Fermacellplatten zu beplanken, die Abstände der Holzständer ist nicht gleichmaßig sondern schwankt zwischen 20cm und 55cm. Wie wir jetzt gesehen habe werden die Fermacellplatten allerdings nicht bündig mit den Holzständern zugeschnitten und befestigt, sondern an einigen Stellen stehen die Fermacellplatten ca. 20cm drüber.
Bei Nachfrage beim Trockenbauer wurde gesagt das dies nicht schlimm ist bei einer doppellagigen Beplankung und er bis zu 30cm "Überhang" haben darf, allerdings haben wir das so noch nie gesehen und finden auch sonst im Internet nichts darüber ob das so ausgeführt werden darf.
Ist das so ausführbar oder müssen wir verlangen das auszubessern ?
Vielen Dank.