nee, Beispiel
Tabelle 1 begehbare Gechoßdecken:
- ständige Auflast (Estrich) 1,5 kn
- Nutzlast in der Kategorie A 2,0 kn
sind zusammen 3,5 kn
maximale Spannweite bei 12 er Decke
3,8 Meter
Tabelle 2 3,5 kn
maximale Spannweite bei 12 er Decke
4,9 Meter
In der ersten Tabelle wird, was der Normalfall für Dich ist, unterschieden zwischen ruhenden und beweglichen Lasten, das Eigengewicht ist berücksichtigt und vor allen Dingen auch der Schwingungsnachweis.
In der zweiten Tabelle geht es nur um die Durchbiegung, wobei ich nicht weiß ob da die Eigenlast mit berücksichtigt wurde.
So eine Decke mag zwar die Last aushalten, evtl. auch die Anforderungen an die Durchbiegung erfüllen, aber wenn die Gläser im Schrank klirren ist das auch nicht so schön.
Ergebnis: für Dich als Häuslebauer ist nur die Tabelle 1 interessant.
Übrigens Grüße nach MOL an Allrounder wenn Du das auch liest. Kanns halt doch nicht lassen wenn so was kommt.