Eine Garage ist kein Wohngebäude!
Insofern ist eine Abdichtung innerhalb des Bodenaufbaus nicht notwendig.
EIn 18cm dicker Estrich? Wie soll das funktionieren? Man hat bereits bei einem 10cm dicken Zementestrich Mühe, die untere Estrichkappe ausreichend zu verdichten. Über 10cm, das kann nicht funktionieren. Das wird auch kein Estrichleger so ausführen.
Weiter ist die Frage, ob es ein Verbundestrich sein soll oder ein Estrich auf Trennschicht.
Bei einem Verbundestrich sind ca. 30mm bis 50mm üblich.
Ein 18cm dicker Estrich reißt beim Trocknen auf wie ein Brotlaib, dass es eine Freude sein wird.
Mein Vorschlag:
35mm Zementestrich im Verbund, keine Abdichtung, keine Zwischenfolie, kein Gefälle.
Dafür aber ein ausreichender Oberflächenschutz in Form einer ausreichend dick aufgebrachten Betonfarbe. Vorher muss geschliffen werden, sonst kann man sich diesen Schritt auch ersparen. Das hielte ohne Schleifen von 12:00 Uhr bis Mittag!!
Der Architekt soll jemanden Fragen, der Ahnung hat!
Nicht zwingend in den "Gelben Seiten", doch einen Estrichfachbetrieb, der über eine Leitperson mit Meisterausbildung verfügt.
------------------------------
Gruß: KlaRa