Hallo,
ich habe als Hauseinführung das Mehrspartenprodukt Doyma Quadro Secura Nova 1/breit installiert. Heute kam ein von der Stromgesellschaft/Telekom beauftragtes Unternehmen um die entpsrechenden Leitungen zu legen und en Hausanschlusskasten zu installieren. Ich selber war nur kurz vor Ort, die Firma würde sich melden wenn Sie fertig sind.
Es wurde nun alles installiert, allerdings bekam der Mitarbeiter die Verbindungsmuffe der Mehrsparte nicht über sein Strom- und Telekomkabel (ich gehe davon aus das er kein Flutschi/Spülmittel zur Hand hatte). Ohne Absprache hat er dann einfach die Löcher mit Brunnenschaum ausgeschäumt. Jetzt frage ich mich natürlich ob das alles so dicht ist? Habe einen befreundeten Tiefbauer gefragt, er meinte dass das eigentlich ok wäre aber die Rohre sind halt für immer verloren bzw. gesperrt für spätere Einführugen. Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
-ist das wirklich dicht im Gegensatz zur Muffe? Hab irgendwo gelesen das es zb. viel wichtiger wäre das die Abdichtung innen in Ordnung ist.
-gibt es eine Art Schutzrohr das ich nachträglich um das Stromkabel machen kann? Ich bin eigentlich davon ausgegagen das die Firma welches mit bringt.
-das Telekom Kabel ist kurz vor der Mehsparteneinführung noch gekappt und wird diese Woche per Muffe verbunden. Hier macht es doch Sinn noch ein Flexrohr drüber zu ziehen?
-wie mache ich eigentlich eine optimale Abdichtung an der Kellerwand selber?
-allgemein hat mir ein Arbeitskollege empfohlen den kompletten Korridor vor der Hauseinführung mit Sand aufzufüllen, damit das Wasser garkeine Möglichkeit hat sich zu stauen
Links Stromkabel, rechts Telekom, unten Wasser (bereits vorher in Flexrohr gelegt und per Muffe mit der Mehrsparte verbunden)
Innenansicht:
ich habe als Hauseinführung das Mehrspartenprodukt Doyma Quadro Secura Nova 1/breit installiert. Heute kam ein von der Stromgesellschaft/Telekom beauftragtes Unternehmen um die entpsrechenden Leitungen zu legen und en Hausanschlusskasten zu installieren. Ich selber war nur kurz vor Ort, die Firma würde sich melden wenn Sie fertig sind.
Es wurde nun alles installiert, allerdings bekam der Mitarbeiter die Verbindungsmuffe der Mehrsparte nicht über sein Strom- und Telekomkabel (ich gehe davon aus das er kein Flutschi/Spülmittel zur Hand hatte). Ohne Absprache hat er dann einfach die Löcher mit Brunnenschaum ausgeschäumt. Jetzt frage ich mich natürlich ob das alles so dicht ist? Habe einen befreundeten Tiefbauer gefragt, er meinte dass das eigentlich ok wäre aber die Rohre sind halt für immer verloren bzw. gesperrt für spätere Einführugen. Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
-ist das wirklich dicht im Gegensatz zur Muffe? Hab irgendwo gelesen das es zb. viel wichtiger wäre das die Abdichtung innen in Ordnung ist.
-gibt es eine Art Schutzrohr das ich nachträglich um das Stromkabel machen kann? Ich bin eigentlich davon ausgegagen das die Firma welches mit bringt.
-das Telekom Kabel ist kurz vor der Mehsparteneinführung noch gekappt und wird diese Woche per Muffe verbunden. Hier macht es doch Sinn noch ein Flexrohr drüber zu ziehen?
-wie mache ich eigentlich eine optimale Abdichtung an der Kellerwand selber?
-allgemein hat mir ein Arbeitskollege empfohlen den kompletten Korridor vor der Hauseinführung mit Sand aufzufüllen, damit das Wasser garkeine Möglichkeit hat sich zu stauen
Links Stromkabel, rechts Telekom, unten Wasser (bereits vorher in Flexrohr gelegt und per Muffe mit der Mehrsparte verbunden)
Innenansicht: