...Feuchtigkeitsmessgeräte wurden benutzt: Selbst in dem offenen Küchen- und Wohnbereich stieg die Feuchtigkeit im letzten Winter nicht über 60%
mit nix geht nix !
Die Ausstattung für sinnvolle Diagnose/Messwerte kostet iA <200€
- DigitalThermometer mit externem Sensor
- Hygrometer (für rel Luftfeuchte)
- Feuchtigkeitsmessgerät (kapazitiv, für Wassergehalt von festen Objekten)
- optimalerweise noch einen Metalldetektor, da kapazitive Feuchtigkeitsmessgeräte Fehltriggerung
bei Metall in der Wand bewirkt (Cross-Check)
hier würde man also mit DigitalThermometer die Fensterflügel-Scheibentemparatur erfassen
(Sensor mit StyroporRest an AluRahmen/Scheibe drücken),
also ob's dort wesentlich kälter ist als die umgebende Raumtemperatur,
Wenn ja: Isolierprobleme innerhalb der Fensterflügel-Konstruktion
Feuchtigkeitsmessgerät benötigt man eher bei feuchten Wänden.
Ohne dies ist das nur ein "Stochern mit der Stange im Nebel"