Ich habe mir auch einen Verteiler bei Kleinanzeigen für 220 EUR geschossen und einen FI (B Typ) für 140 EUR (Onlineversandhandel des Vertrauens - keine Markenprodukt) reingebastelt.
Zusätzlich habe ich einen alten abschließbaren Hauptschalter reingefummelt.

Jetzt sinkt der Verkaufswehrt vermutlich aufgrund der geringeren Nachfrage. Aber ich denke, dass ich evtl. 400 EUR dafür bekommen könnte und damit wäre ich mehr als zufrieden.

Bedenke noch, dass ein 22 kW Verteiler (2 x 16 A CEE und einmal 32 A) für einen Kran evtl. zu klein sein könnte. Alte - auch kleinere - Modelle haben gut und gerne mal einen 63 A Stecker an der Zuleitung.
Ich habe deshalb auch noch eine 63 A CEE Buchse anstelle der 32 A Buchse reingezimmert, die ich mit 50 A abgesichert habe. Das ist technisch in Ordnung. Das größte Problem ist der Bauraum. Bei den kleineren Verteilerkästen bekommst du die Türe nicht mehr zu, wenn ein 63A Stecker eingesteckt ist. Bei mir ging das gerade noch so.

Disclaimer: Lass die Hände weg vom Strom, wenn du nicht weißt, was du tust.
 