D
Drimu
Guest
Hallo,
zur Information: der Gutachter hat u. a. folgende Mängel festgestellt
- Steigschacht um Abgasrohr teilweise mit brennbaren Materialien (Styropor)
- Wandputz teilweise über 6 mm auf 1 m aus dem Lot
- Estrich nicht waagerecht (bis zu 7,5 mm Abweichung zur Waagerechten)
- fehlende Trennfugen an den Türen im Estrich
- keine Wärmedämmung unter dem Estrích
Vielen Dank für den Tipp, mir einen Gutachter dazu zu holen. Auf Anraten des Gutachters habe ich nun einen Termin bei einem Anwalt der Verbraucherschutzzentrale.
Viele Grüße
Drimu
zur Information: der Gutachter hat u. a. folgende Mängel festgestellt
- Steigschacht um Abgasrohr teilweise mit brennbaren Materialien (Styropor)
- Wandputz teilweise über 6 mm auf 1 m aus dem Lot
- Estrich nicht waagerecht (bis zu 7,5 mm Abweichung zur Waagerechten)
- fehlende Trennfugen an den Türen im Estrich
- keine Wärmedämmung unter dem Estrích
Vielen Dank für den Tipp, mir einen Gutachter dazu zu holen. Auf Anraten des Gutachters habe ich nun einen Termin bei einem Anwalt der Verbraucherschutzzentrale.
Viele Grüße
Drimu