Gib mal ein paar daten vom Bodengutachten (Bodenufbau).
Die Gründung ist nur auf 30 cm Schotter? Von Streifenfundamenten hab ich nichts gelesen?
So wie sich das liest, könnten die Bodenpressungen nicht reichen.
Es ist eine komplette Bodenplatte (kein Streifenfundament)
Kiesfilterschicht d=30 ; Kiesfilterschicht unter Bodenplatte , Liefern ,einbauen u. verdichten
Bodenplatte C 20/25 bew. d=20
Bodenplatte aus Stahlbeton C 20/25
bewehrt 2 x Q257 + erf. Zulagen
auf vorh. Kiesunterbau incl. Randschalungsanteil u. Folie ; Liefern u. Herstellen
Im Bodengutachten sind diese Daten:
Bodenart (DIN 1054): organischer Erdstoff bis 0,70 m unter GOK, danach
grobkörniger Erdstoff, nicht bindig
Bodenklasse (DIN 18300): 1, 3, 4
Grund- bzw. Schichtenwasser: Zum Zeitpunkt der Bohrung wurde Grundwasser in
1,60 m Tiefe unter GOK angetroffen.
Lagerungsdichte (DIN 1054): Es liegt eine dichte Lagerung (0,5 ≤ D < 1,0) vor.
Zul. mittlere Bodenpressung bei 1,00 m & 0,50 m
Fundamentbreite (DIN 1054 Tab.1): 270 kN/m²
Bemessungswert σR,d des Sohlwiderstands 1,00 m Einbindetiefe &
0,50 m Fundamentbreite (DIN 1054:2010-12 Tab A 6.1): 380 kN/m²
Steifemodul cal ES (EAU): 25 MN/m²
Bettungszahl ks: 20.000 kN/m³
kf – Wert: 1,3·10-4 m/s bis 1,0·10-5 m/s
Das Wohnhaus soll ohne Kellergeschoss errichtet werden.
Das Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Bohrung in einer Tiefe von 1,60 m unter GOK
angetroffen. Es kann bei Hochwasserständen in dem Fluss bis 0,90/1,00 m unter GOK
ansteigen (Fe++-Ablagerungen).
Die angetroffenen Baugrundverhältnisse vor Ort sind für die Errichtung eines
Einfamilienhauses ohne Kellergeschoss ideal. Der vorhandene Kiessand bis Mittelsand, kiesig
bis stark kiesig liegt dicht bis sehr dicht an und war nur maximal 3,00 m zu durchbohren.