Okay, ich verstehe :-). Ich habe keine Lösung für diese Konstruktion ...

IMHO wird noch mehr Dämmung nicht helfen. Solange Du nicht dauerhaft einen hinreichend großen Volumenstrom Abluft fährst, wird das Rohr innen trotz Dämmung kalt sein, denn es ist ja offen nach oben hin.
hat eine "Kondensatfalle" - ob das Sinn macht oder nicht, ist unklar.
Es war richtig, den Kondensatanfall in der Planung zu berücksichtigen. Die gewählte Lösung funktioniert aber nicht, meine Vermutung nach Deiner Skizze: Die Kondensatfalle ist zu hoch.

Laienmeinung:
Ihr hättet die Absaugung an eine (Vorbau-)Wand legen können, dort dann in der Wand ein T-Stück, nach unten Kondensat, nach oben die Abluft. Das Kondensat darf keinen Weg schaffen, dass nun Kanalgase in Deine Lüftung kommen (AFAIK kann man es in den Spülkasten laufen lassen).

Besser, das hätte jemand geplant, der sich damit auskennt. Hast Du eine rechtliche Handhabe? Was wurde vereinbart? Es klingt irgendwie nach Bastellösung mit Deinem Einverständnis ...???
 
L

Legurit

Nee, die machen das immer so ;-)

Die Idee war sicherlich die Abluft an den höchsten Punkt zu legen. Vorwand oder direkt Außenwand (1.6 m Kniestock) hätten das Problem dass sie weit unten wären. Abwasserentlüftung hätte ich Angst dass es dann stinkt, oder?

Ich glaube man muss das nur luftdicht bekommen...
Jetzt steckt grad ein Zewa-Tuch drin und das ist super trocken.
Mal sehen welche Idee der Bauleiter hat.
 
B

Bieber0815

Abwasserentlüftung hätte ich Angst dass es dann stinkt, oder?
Ja, eben, deshalb sollst Du die Abluft des Raumes nicht mit der Belüftung der Abwasserleitung kombinieren.

Ich glaube man muss das nur luftdicht bekommen...
Luftdicht und Abluft schließen sich ja irgendwie aus.

Dass Kondensat anfällt, wirst Du nicht dauerhaft und sicher verhindern können (oder wollen: Beheiztes Rohr). Von daher muss man das Kondensat sauber ableiten. Dafür gibt's Lösungen. Muss aber fachmännisch geplant werden, nicht hier im Forum und auch nicht mal eben zwischen Bauleiter und Zimmermann.

(Aus Interesse: Ist das Bad innenliegend?)
 
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs
Nr.ErgebnisBeiträge
1Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
2Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
3Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
4Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
5Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
7Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
9Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
13Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
16Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
17Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
18Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
19Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
20Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14

Oben