Das waren erste Spielereien, tatsächlich liegt die Heizlast irgendwo bei 7kW.. ich hab ja auch 230m² zu heizen.
Die Aussage des Diagramms ist für die Berechnung der Jahresarbeitszahl nach VDI 4650 entscheidenend, denn der Bivalenzpunkt ist wichtig.
Alleine DAS wollte ich zeigen - wie ermittelt man den Bivalentpunkt.
Nach Norm (und nur darum geht es bei der Förderung) gilt ab Bivalenzpunkt -10° 100% Kompressorbetrieb.
Es ist kein Unterschied, ob monoenergetisch und Bivalenzpunkt <= -10° oder monovalent.
In der Realität wird man schon einen Unterschied merken. Aber nicht in der normierten Berechnung!
Bei -9° hätte ICH die 4,5 nicht mehr erreicht.