Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften?

4,60 Stern(e) 5 Votes
R

readytorumble

Ich gehe davon aus, dass ihr auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichtet habt? Schade, hoffentlich werdet ihr das nicht bereuen.

Wir mussten unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung gestern ausschalten weil es in kalten Nächten am Zuluftgitter direkt an der Fassade kondensiert und die neue Fassade dadurch versaut wird. Es nervt und nach nicht einmal 24 Stunden schon, aktuell keine Lüftung zu haben.

Aber zurück zum Thema: Die Geräte, die du für 350€ kaufen kannst, kannst du dir komplett sparen. So ein Teil hatten wir auch aus der Familie geliehen und der hat in 24 Stunden ca. 5l Wasser aus dem Bau gezogen. Das hätte man sich sparen können, wenn man den Stromverbrauch dafür in Relation sieht.
 
S

sauerpeter

Ich gehe davon aus, dass ihr auf eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichtet habt? Schade, hoffentlich werdet ihr das nicht bereuen.

Wir mussten unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung gestern ausschalten weil es in kalten Nächten am Zuluftgitter direkt an der Fassade kondensiert und die neue Fassade dadurch versaut wird. Es nervt und nach nicht einmal 24 Stunden schon, aktuell keine Lüftung zu haben.

Aber zurück zum Thema: Die Geräte, die du für 350€ kaufen kannst, kannst du dir komplett sparen. So ein Teil hatten wir auch aus der Familie geliehen und der hat in 24 Stunden ca. 5l Wasser aus dem Bau gezogen. Das hätte man sich sparen können, wenn man den Stromverbrauch dafür in Relation sieht.
Nee Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir nicht.

Naja das mit dem trockner und 5l in 24h muss man objektiv betrachten. Klar 5l passen in der Regel meist nur in den Auffangbehälter. ist der voll schaltet sich das Gerät ab. Auskippen oder Schlauch ran, was das Wasser in größeres Gerät führt und dann zieht der auch mehr.
Die Geräte die wir im Auge haben sollen ca. 55l aus dem Bau ziehen. Klar, das wird nicht exakt sein, selbst wenn es nur 40l sind. Hochgerechnet auf 2-3 Wochen kommt da schon was zusammen.
Abgesehen vom Strom, das natürlich die andere Seite der Medaille, aber immer noch besser als Schimmel zu riskieren...da sind die Kosten später dann teurer, abgesehen von der Gesundheit... und wir haben kleines Kind
 
Y

ypg

Aber der Mann vom Blower-Door-Test meinte ja trotzdem noch viel Feuchtigkeit drin.
Ja, das gilt aber generell für jeden Massivbau - es ist halt nur von dem Menschen erwähnt.

Dennoch gelten für das Trocknen auch gewisse Regeln. So kann man ja nicht einfach drauflostrocknen, sondern muss zB mal 48 Stunden ruhen lassen und dann langsam beginnen. Nach dem Estrich zB galt: erstmal nach 48 Stunden beginnen zu lüften, erst nach 2 Wochen einen Bautrockner.

Zum Bautrockner: ich weiss ja nicht, was Du da hattest. Bei uns stand einer, der hat ca. 80 Liter am Tag rausgesogen. Den bekommt man auch nicht für einige Hundert Euronen und konnte sich den selbst abholen. Der passte in den Kofferraum ;)
Nach einer /zwei Woche/n lohnt so ein Teil nicht mehr... aber die Feuchtigkeit wird noch nach nem Jahr bei Euch drin sein.

Zum Fußboden: das misst der Fachmann, ob er belegreif ist.
 
K

Knallkörper

Du denkst vom falschen Ende. Investiere bitte erst einmal in einige brauchbare Hygrometer (ab 12 Euro), verteile diese im Haus. Dann hast du belastbare Werte und kannst entscheiden.

Wir haben auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber Falzlüfter und unsere Dachfenster sind immer auf Lüftungsstellung. Wir haben stets das Gefühl, frische Luft im Haus zu haben. Vor dem Einzug Ende April haben wir das Haus mittels Bautrockner auf unter 30% Luftfeuchtigkeit getrocknet. Das hat einige Wochen gedauert. Jetzt im Winter sind wir froh, wenn wir nicht unter 40% kommen. Insofern würde ich die häufige Aussage, dass ein Haus im ersten Jahr immer mit Feuchtigkeit zu kämpfen hat, nicht mehr unterschreiben.

Vor der Verlegung des Bodenbelags sollte die Restfeuchte im Estrich gemessen werden.
 
Y

ypg

aber immer noch besser als Schimmel zu riskieren...da sind die Kosten später dann teurer, abgesehen von der Gesundheit... und wir haben kleines Kind
Nochmal: Alle Feuchtigkeit bekommst Du nicht durch jetzt Powertrocknen, sondern durchs langzeitliche Lüften, Heizen etc.

Die Feuchtigkeit, die Schimmel verursacht, entsteht, wenn Menschen im Haus wohnen, mehrere Liter nachts ausschwitzen (jeder Erwachsene bis zu einem Liter), Kochen, Duschen und Heizen und nicht lüften.
 
R

readytorumble

Nee Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir nicht.

Naja das mit dem trockner und 5l in 24h muss man objektiv betrachten. Klar 5l passen in der Regel meist nur in den Auffangbehälter. ist der voll schaltet sich das Gerät ab. Auskippen oder Schlauch ran, was das Wasser in größeres Gerät führt und dann zieht der auch mehr.
Ich habe mal nachgeschaut. Das Gerät welches wir hatten kostet 320 € und hat eine Angabe von 52l pro 24 Stunden.
Bei uns lag es nicht daran, dass wir den Behälter nicht geleert haben. Mehr als 5-10l hat das Billigteil nicht rausgezogen.

Halbwegs vernünftige Bautrockner kosten 4stellig.
 
Zuletzt aktualisiert 27.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Bautrockner - ein muß? 49
4Hilfe - Schimmel im Neubau 11
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
7Rigipsplatten Schimmel? 57
8Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
9Estrich Belegreif heizen 23
10Lüften im gedämmten Dachboden 23
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
15Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
16Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
18offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11

Oben