Bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich einem Korrosionsschutz?

4,60 Stern(e) 5 Votes
B

Besenkammer84

Hallo,

bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich (keine Außenwand) einem Korrosionsschutz sofern diese Last von der Decke aufnehmen?
Kann man dies pauschal beantworten oder ist dies immer individuell?

Beste Grüße & Danke vorab
 
B

Baufuchs2000

Unbehandelt wird er natürlich rosten. Er wird jedoch nicht durchrosten. eine dose Zinkspray drüber und gut ist es.
Aber ohne Zinkspray passiert auch nichts.

In meinem etwa 150 Jahre alten Gewölbekeller sind unbehandelte Stahl Doppel T-Träger eingebaut. die sind drastisch rostig. Statisch jedoch völlig in Ordnung.
 
B

Besenkammer84

Wundert mich warum der Statiker angibt, man solle "Korrosionsschutz durch Beschichtung nach DIN EN ISO 12944 oder durch Verzinkung nach DIN EN ISO 1461" vornehmen oder verwenden.
 
Nida35a

Nida35a

Wundert mich warum der Statiker angibt, man solle "Korrosionsschutz durch Beschichtung nach DIN EN ISO 12944 oder durch Verzinkung nach DIN EN ISO 1461"
weil er sich absichern will und das schreiben muss.
Die Berechnung erfolgt für neue Träger und die Korrosion schwächt das Bauteil,
aber keine Angst, der Träger bricht nicht durch.
 
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1231 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bedarf es bei Stahlträgern im Innenbereich einem Korrosionsschutz?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
2Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107

Oben