Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig

4,50 Stern(e) 4 Votes
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 5 der Diskussion zum Thema: Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
>> Zum 1. Beitrag <<

Mycraft

Mycraft

Moderator
Ja das Gelbe vom Ei ist das immer noch nicht. Bei Flachkanälen macht man in der Regel alles flach ansonsten verlieren diese ja den Zweck.

z.B. so:





oder so, wo man eben gar keine Verteilerkästen nutzt:



 
Zuletzt bearbeitet:
Subwkloofer

Subwkloofer

Das Problem ist euer Planer gewesen, der hätte euch den Platzbedarf erklären müssen- oder noch besser: die Kästen in den Technikraum verbannen sollen. Das wird aber die Leitungsführung bei Rundrohren nicht mehr hergeben, stimmt's?

Wie wäre es mit Flachkanälen aus dem Technikraum hochzukommen und diese unter den Estrich zu legen? Und: ganz besonders keine zwei Einheiten hohen Verteilerkästen nehmen sondern nur einreihige!

Alternativ kannst du auch 3D-Tetris spielen- habt ihr halbhoche Vorwände im Bad, etwa beim WC? Evt. bekommt man die Kästen mit unter wenn man die Wand dort ganz hochzieht.
Exakt, der Planer war jetzt nicht so der Knaller. Es mussten auch zwei neue Löcher in die Decke gebohrt werden, da die Ausgänge nicht korrekt geplant waren.
An Verteilern war es schon die flachste Variante.
Flachkanal_Vallox_Flex.JPG


Bei uns gehen 2 sehr dicke Blechkanäle durch eine Steigleitung vom Keller bis ist DG, sprich es müsste vom Keller aus durch die beiden Hauptkanäle drei Etagen von den Flachkanälen versorgt werden. Das sollen diese dann mehrfach abgezweigten Flachkanäle leistungsmäßig ohne Verteiler nicht hergeben.
 
S

Scout

ValloFlex VVK 12563/6 Luftverteiler

  • Luft-Verteilkasten Luft-Verteilerkasten mit Anschluss DN 125
  • 6 Stutzen 63/52 mm,
  • inklusive 2 Verschlussstopfen
  • Abmessungen B/H/T 500/500/150 mm

schon mal 2 cm Einbauhöhe gespart....
 
Subwkloofer

Subwkloofer

Der aktuell verbaute Verteiler hat 16 cm Höhe und die 75er-Verrohrung passt nicht. Soll von der Berechnung nicht reichen.
 
R

rbommes

Moin,

welcher Kasten ist denn für welche Luft auf deinem ersten Bild?
Ist bei dem rechten Kasten (Abluft?) nur diese eine Entlüftung angeschlossen? Oder fehlt dort noch etwas auf dem Foto?
Evtl. können diese beiden runden roten Rohre durch Flachkanäle ersetzt werden und direkt in den Hauswirtschaftsraum geführt werden. So würdest du einen Kasten sparen.
 
Subwkloofer

Subwkloofer

Also links ist Zuluft und rechts Abluft. Das Bild ist allerdings aus dem Bad im OG, d.h. der Hauswirtschaftsraum ist zwei Etagen tiefer.
An der rechten Box sieht man nicht alle Anschlüsse... sind auch vier
 
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11334 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
Nr.ErgebnisBeiträge
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
5Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
6Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
912x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
10Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
11Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
12Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
13Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
14Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
15Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
16Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
17Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
18Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
19Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14

Oben