Hallo Mauhin. Wir haben seit Dezember 2016 6 Vario-vent in Betrieb. Folgendes: Bei 4 Stück sind seit 3 Monaten die Sensoren defekt, bei einem (dem 5ten also) die gesamte Elektronik. Weiter war bei einem der Wlan defekt und Des Weiteren war der Hotspot auch schon defekt. Massive Feuchtigkeit zerstörte bei 2 Stück des weiteren die Gipsplatten im Innenraum. Die filter wurden immer zeitgemäß gereinigt. Der Monteur hat die Vario-Vent's jetzt etwas schräger, d.h. mit mehr Aussengefälle im Montagerohr "gequetscht" jetzt scheint es, wie wenn das Kondenswasser mal nach außen abläuft. Innen wurde auch schon von der Herstellerfirma und vom Installateur mit Klebeband versucht abzudichten, jetzt löst sich bereits dieses Klebeband. Unsere Wohnung ist ein Block, bestehend aus 10 Wohnungen und JEDE Wohnung hat Probleme. Die Herstellerfirma ist äusserst "unkorrekt", Termine werden versprochen und abgesagt, von Rückrufen kann man nur träumen.... Die letzte Arbeit der Herstellerfirma war, Gäste-WC wegen Elektronikdefekt Spannungslos gemacht mit dem Kommentar "Ist ja eh nur ein Gäste-WC" wir rufen Sie nächste Woche an für einen neuen Termin, das war vor 5 Wochen !! Jetzt kommt nächste Woche ein Gutachter weil ich mich geweigert habe, dass die Geräte noch manipuliert werden bevor mal klargestellt wird, was überhaupt die Ursache für dieses fast komplette Versagen ist. Beweise in form von Fotos und Mails natürlich vorhanden, eine Leidensgeschichte und das seit mehr als 16 Monaten ! Grüsse : René