MachsSelbst
Genehmigt euer Energieversorger überhaupt eine 22kW Wallbox?
35² reicht locker für 63A, das sind 43kW.
Mehr als 63A wird bei vielen EVUs ohnehin schwierig, man sieht oft nicht ein, warum man ein gewöhnliches Einfamilienhaus mit der Leistung eines durchschnittlichen 8 Parteien-Mehrfamilienhaus versorgen sollte... und am Ende müssen das auch die Kabel unter dem Fußweg oder der Straße hergeben, sonst fliegt die NH-Sicherung und der gesamte Straßenzug ist dunkel...
Und ob 4 oder 5adrig... kostet fast dasselbe, weil 5x35 viel gebräuchlicher ist und in größeren Mengen verkauft wird.
35² reicht locker für 63A, das sind 43kW.
Mehr als 63A wird bei vielen EVUs ohnehin schwierig, man sieht oft nicht ein, warum man ein gewöhnliches Einfamilienhaus mit der Leistung eines durchschnittlichen 8 Parteien-Mehrfamilienhaus versorgen sollte... und am Ende müssen das auch die Kabel unter dem Fußweg oder der Straße hergeben, sonst fliegt die NH-Sicherung und der gesamte Straßenzug ist dunkel...