Durchbruch Dachdämmung für Photovoltaik-Leitungen

4,40 Stern(e) 5 Votes
D

Domski

So, der Mensch war jetzt da und hat eine Manschette auf die Gipskartonplatte geklebt, nicht auf die Dampfsperre, weil er da nicht rankam. Er behauptet, dass sei so ok, da jetzt winddicht. Ich vermute nein, richtig?
So ein Blödsinn. Der Gips ist jetzt winddicht, ja. Aber das Bauteil bei dem es drauf ankommt nicht!
Der soll wieder antanzen und das richtig machen. Gips ab, richtig dichten, Gips wieder dran. Und ja, wenns schon gespachtelt ist, muss das wieder neu gemacht werden.
 
A

AndreasPlü

Ehrlich gesagt fand ich das mit der Manschette auf Gips unverschämt. Habe extra nochmal unseren Baubegleiter angerufen, korrekt wäre:

1. Manschette. Wie hier auch schon gesagt.

2. Mit Dichtklebeband nach Herstellervorgabe und ein wenig geeigneter Dichtmasse.

Vor dem Kleben natürlich Staub von der Dampfsperre runter, nicht auf die Klebefläche fassen etc.

Hab ihn jetzt schriftlich angemahnt und eine Woche Frist gesetzt. Höre ich nichts oder wird es wieder mangelhaft ausgeführt, beauftrage ich meine Baufirma oder einen Dachdeckerbetrieb, behalte das Geld natürlich von den Abschlagszahlungen ein.

Ärgerlich, weil eigentlich sind das gerade mal 30 Minuten Arbeit wenn hoch kommt. Ein Teil der Gipsplatten ist eh schon weg.
 
A

AndreasPlü

Habe es jetzt übrigens selbstgemacht::Mit Sigabandstreifen schuppenförmig das Loch mit den Kabeln verkleinert, mehrere dünne Streifen zwischen die Kabel, so dass kaum noch Luft war. Dann Zweikomponentendichtmasse für Dampfsperren um die Kabel um die minimalen Schlitze abzudichten. Darauf nochmal Sigaband an Kabel und Dampfbremse angeschlossen.Dann die Kabel in eine dünne Kabelverteilung eingefasst und drumherum gespachtelt. Den Rohrauslass mit den Kabeln nochmal mit Sigaband wie eingangs beschrieben verklebt, so dass die Gipskartonwand im Umkreis von mindestens einem Meter keinerlei Risse oder sonstige Öffnungen hat.

Bei Gelegenheit lasse ich einen Dachdecker (Zufällig einer aus der Gegend Stuttgart ost hier?;)) außenschauen ob die Unterspannbahn richtig zugeklebt ist, wenn nicht soll er nochmal ordentlich Dichtband drauf kleben.

Warum ich es selbst gemacht habe? Nach der Aktion ist mein Vertrauen zu diesem Handwerker bei 0,0. Und mein Bauherrenberater meinte es wäre nicht so dramatisch und ich könne es so wie oben beschrieben dicht kriegen.
 
D

Domski

Überall der selbe Mist mit den Handwerkern. Wenn vergeigt, hat keiner den Allerwertesten in der Hose, seinen Mist zu korrigieren.

Hier wird gerade ein Ytongg-Haus zurückgebaut, weil unter der ersten Steinreihe kaum Kleber war...Das komplette EG stand schon, zum Glück ohne Decke.
 
Zuletzt aktualisiert 19.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6593 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Durchbruch Dachdämmung für Photovoltaik-Leitungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Kabel durch Leerrohr einziehen 20
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
7SAT und/oder Kabel? 12

Oben