So...dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Unsere Heizung ist leider für unser Haus überdimensioniert. D. h. wenn der Durchfluss nicht sehr groß ist, wird das Wasser sehr schnell (zu schnell) auf die eingestellte Vorlauftemperatur erwärmt und sie schaltet sich ab...das passiert leider so schnell, dass die Gastherme nicht anfangen kann zu modulieren...
Modulieren bedeutet, dass die Therme mit voller Leistung anspringt und diese dann aber nach einiger Zeit runterregelt...schaltet sie sich aber zu schnell ab, kann sie nicht runterregeln. Die Folge ist ein ständiges an und ausschalten der Therme.
Nach langen belesen und probieren hab ich nun bei mir folgendes "verbessert":
- Pumpendruck erhöht, sodass das Wasser schneller abtransportiert wird
- eine Taktsperre von 8 Minuten eingerichtet, heißt das die Heizung sich nur noch alle 8 Minuten anschaltet (Warmwasser ist hier ausgenommen)
- danach Anpassung des Fuss- und Endpunktes (Fußpunkt = gewünschte Vorlauftemperatur bei +20 Grad / Endpunkt = gewünschte Vorlauftemperatur bei -20 Grad)
Damit habe ich meine Taktung deutlich reduzieren können.
Unsere Heizung ist leider für unser Haus überdimensioniert. D. h. wenn der Durchfluss nicht sehr groß ist, wird das Wasser sehr schnell (zu schnell) auf die eingestellte Vorlauftemperatur erwärmt und sie schaltet sich ab...das passiert leider so schnell, dass die Gastherme nicht anfangen kann zu modulieren...
Modulieren bedeutet, dass die Therme mit voller Leistung anspringt und diese dann aber nach einiger Zeit runterregelt...schaltet sie sich aber zu schnell ab, kann sie nicht runterregeln. Die Folge ist ein ständiges an und ausschalten der Therme.
Nach langen belesen und probieren hab ich nun bei mir folgendes "verbessert":
- Pumpendruck erhöht, sodass das Wasser schneller abtransportiert wird
- eine Taktsperre von 8 Minuten eingerichtet, heißt das die Heizung sich nur noch alle 8 Minuten anschaltet (Warmwasser ist hier ausgenommen)
- danach Anpassung des Fuss- und Endpunktes (Fußpunkt = gewünschte Vorlauftemperatur bei +20 Grad / Endpunkt = gewünschte Vorlauftemperatur bei -20 Grad)
Damit habe ich meine Taktung deutlich reduzieren können.