Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht

4,00 Stern(e) 3 Votes
M

Malz1902

Jaein, ich glaube die letzte Änderung der heizkurve von 0.34 auf 0.30 war zu viel. Im bad sind jetzt nur noch 21,6 grad
 
M

Malz1902

Noch ne andere Frage, macht es Sinn die RT's durch andere mit LCD Display zu ersetzen, wo ich die Soll-Tem auf 0,5°C genau einstellen kann? Ich wollte nach und nach alles auf homematic umstellen und habe dabei diesen RT gefunden: 143159A0 Was haltet Ihr davon? Oder macht das keinen Sinn?
 
M

Malz1902

Ich habe gerade einen Parameter in der Wärmepumpe gefunden
Einfluss der Raumtemperatur:
Einstellwert: 1% bis 100%, aktuell steht der Wert auf 1%
Wenn die Anlage über eine Raumtemperaturfühler verfügt:
Diese Funktion erlaubt das Auswählen des Einflusses der Raumtemperatur auf die Regelung.
Wenn hier kein Wert eingegeben wird, erfolgt die Regelung nur nach dem Wassergesetz.
Wenn der Parameter auf 100 % festgelegt wird, erfolgt die Regelung nur auf der Raumtemperatur.

Soll ich hier mal was verändern?
 
K

Knallkörper

Du hast wahrscheinlich keinen Raumtemperaturfühler. Prüfe das mal. Die Raumthermostate sind KEINE Temperaturfühler in dem Sinne. Die leiten keine Daten an deine Heizungssteuerung.
 
Zuletzt bearbeitet:
M

Malz1902

Du hast wahrscheinlich keinen Raumtemperaturfühler. Prüfe das mal. Die Raumthermostate sind KEINE Temperaturfühler in dem Sinne. Die leiten keine Daten an deine Heizungssteuerung.
Recht hast Du, vielen Dank!

Woran erkenne ich eigentlich ob ich einen oder zwei Heizkreisläufe habe?
In meiner Wärmepumpe steht nur einer, würde es nicht Sinn machen, falls es 2 Heitkreisläufe gibt für EG und DG die unterschiedlich zu steuern?

Also wir haben jedenfalls 2 Heizkreisverteile, einen im Keller, dieser beinhaltet Flur Keller und alles im EG, im DG hab en wir noch einen Verteiler
 
Zuletzt bearbeitet:
Mycraft

Mycraft

Moderator
Du hast nur einen Heizkreis. Damit ist in der Regel die Heizungsart gemeint.

Sprich Fußbodenheizung(auch mehrere Stockwerke) = 1 Heizkreis
Fußbodenheizung+Radiatoren = 2 Heizkreise
 
Zuletzt aktualisiert 22.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
14Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
17Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
18Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
20Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39

Oben