Danke für die Antwort! Diese deckt sich aber leider nicht mit meinen Recherchen. Die wohl geltende Richtlinie ist die DIN 1946-6. Diese definiert verschiedene Raumluftströme, wobei die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die Nennlüftung erreichen muss.Puh, bei der Wohnfläche. ist jetzt schon klar beide Anlagen sind unterdimensioniert. Ich würde nicht unter 350 eher auf 400 hochgehen(welcher Hersteller auch immer).
Feuchteschutz = fWS * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
Nennlüftung = -0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20
Reduzierte Lüftung = 0,7 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
Intensivlüftung = 1,15 * (-0,001 * Ane² + 1,15 * Ane + 20)
wobei Ane = Fläche der Nutzungseinheit
und fWS = Faktor zur Berücksichtigung des Wärmeschutzes ist (0,3 für neue/sanierte Gebäude, 0,4 für alles andere)
Daraus würde sich für unser Haus (aufgerundet) ergeben:
Feuchteschutz = 0,3 * (-0,001 * 183² + 1,15 * 183 +20)= 60 cbm / h
Nennlüftung = -0,001 * 183² + 1,15 * 183 +20 = 197 cbm / h
Reduzierte Lüftung= 0,7 * (-0,001 * 183² + 1,15 * 183 + 20) = 138 cbm / h
Intensivlüftung = 1,15 * (-0,001 * 183² + 1,15 * 183 + 20) = 227 cbm / h
Die Helios kann 315 cbm pro h, die Hoval 300 cbm. Beide sollten lt. DIN Vorgabe also ausreichend bemessen sein.
Wir werden das Thema beim Heizungsbauer noch mal adressieren - er wird sich ja was dabei gedacht haben bzw. basiert sein Angebot ja auf ähnlichen Berechnungen wie oben.