Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung

4,70 Stern(e) 6 Votes
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
>> Zum 1. Beitrag <<

G

guckuck2

Wie hast du eigentlich bei der Dimplex die Werte in Grafik aggregiert bekommen?

Der Speicher in der Größe ist natürlich ne Spezialität. Typischerweise duscht/badet man bei 38-41 Grad, warum dann derart viel Wasser mit 50 Grad vorhalten? Ich würde das erheblich runter regeln.
Und bei der Größe doch mal über Legionellen nachdenken, sofern da nicht 8 Leute täglich duschen.
 
G

grericht

Wie hast du eigentlich bei der Dimplex die Werte in Grafik aggregiert bekommen?

Der Speicher in der Größe ist natürlich ne Spezialität. Typischerweise duscht/badet man bei 38-41 Grad, warum dann derart viel Wasser mit 50 Grad vorhalten? Ich würde das erheblich runter regeln.
Und bei der Größe doch mal über Legionellen nachdenken, sofern da nicht 8 Leute täglich duschen.
also ich bin kein fachmensch aber das ist KEIN normaler warmwasserspeicher. es ist ein schichtspeicher. oben wird das wärmste wasser gespeichert und dient im durchflussprinzip als warmwasseraufbereitung. unten (ich glaube etwa 2/3) sind das heizungswasser.
legionellen sind also absolut KEIN THEMA!
 
G

guckuck2

Danke für den Link, über die Netzwerkerweiterung also.

Ja stimmt ist ein Schichtenspeicher. Wie sind denn die Schichten verteilt worden? Bei 850l bleibt doch das Problem der großen Dimension. Entweder ist der Warmwasser Vorrat ungewöhnlich groß für ein Einfamilienhaus oder der Puffer für die Fußbodenheizung ist sehr groß (oder beides :)) - wobei letzteres bevorzugt 0l sein sollte :)
 
A

Alessandro

Erst Mal davon verabschieden innerhalb der thermischen Hülle Unterschiede von mehr als drei Grad zu erreichen!

Also schlafen 18 und Bad 23 ist einfach nicht drin.
Sowas erreichen wollen frustriert nur.
Innentüren und -wände sind halt nicht gedämmt.
das will ich so nicht stehen lassen. Ich habe im Bad 23°C, Im Schlafzimmer 18,5°Cund im Flur 21,5°C. Bad und Schlafzimmer liegen direkt nebeneinander. Die zwei Heizkreise im Schlafzimmer habe ich natürlich gedrosselt. Auf 0,2l/min.
ABER ich arbeite auch mit ERR, weil ich auf den Komfort nicht verzichten will.
Wie @Daniel-Sp geschrieben hat, solltest du mal rausfinden wie die Heizkurven von Mischer und Wärmepumpe sind und hier posten.

Warmwasser würde ich auch von 50°C auf 45-48°C reduzieren.
 
G

grericht

das will ich so nicht stehen lassen. Ich habe im Bad 23°C, Im Schlafzimmer 18,5°Cund im Flur 21,5°C. Bad und Schlafzimmer liegen direkt nebeneinander. Die zwei Heizkreise im Schlafzimmer habe ich natürlich gedrosselt. Auf 0,2l/min.
ABER ich arbeite auch mit ERR, weil ich auf den Komfort nicht verzichten will.
Wie @Daniel-Sp geschrieben hat, solltest du mal rausfinden wie die Heizkurven von Mischer und Wärmepumpe sind und hier posten.

Warmwasser würde ich auch von 50°C auf 45-48°C reduzieren.
Das finde ich auch sehr spannend. Und auch wenn es nicht lang war aber die letzten 3 Tage habe ich das hier auch noch fast geschafft. Im Schlafzimmer zwar 19/19,5 aber auch im Flur 21/21,5 und Bad 23/23,5.
Das fand ich sehr optimal. 2 Starts der Wärmepumpe am Tag, jeweils etwa 2,5-3h lang. Was bei den AT trotzdem ein recht hoher Verbrauch ist (etwa 8kWh/d) - und das Gefühlt nur für das warme Bad. Ich denke da kann ein Zusatzheizer zu den betreffenden Zeiten einiges an Hausverbrauch sparen.

Aber nochmal konkret:
  1. Du hast sogar im Schlafzimmer trotz wunsch, dass es dort so kalt wie möglich ist (ist das dein Wunsch?) die Heizung leicht aufgedreht? Hast du auch im Schlafzimmer einen ERR? Wenn ja, auf was ist der gestellt? regelt der überhaupt?
  2. Was für einen mittleren Vorlauf oder Rücklauf hast du da wenn die Pumpe aus ist? Bei welcher Temperatur springt die Pumpe an und bis zu welcher Temperatur heizt sie?
 
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1804 Themen mit insgesamt 26577 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
3Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
4Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
8Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
18Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65

Oben