Wenn die Pumpe überdimensioniert wird verschleißt Sie meist schneller und arbeitet ineffizient.
Mal angenommen die Daten von Crink passen, dann würde deine Pumpe bei Auslegungstemperatur -9 oder was du da hast, mit den 7,8 kw arbeiten also fast Minimaleistung, bei 0 Grad bräuchte Sie dann vielleicht nur noch 5 kw also schon unter der Minimalleistung.
Das heißt Sie müßte dann Takten da Sie nicht weiter runtermodulieren kann.