Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM?

4,20 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 29.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM?
>> Zum 1. Beitrag <<

DASI90

DASI90

Wir haben sehr große und viele Fenster Richtung Süd-Osten. Meinst du wirklich das ist reiner Puffer bis zu den angegebenen 11 kW? Was passiert mitd er Pumpe wenn wenig Heizlast vorhanden ist? Sie verbraucht dann viel mehr Strom?
 
T

T_im_Norden

Wenn die Pumpe überdimensioniert wird verschleißt Sie meist schneller und arbeitet ineffizient.
Mal angenommen die Daten von Crink passen, dann würde deine Pumpe bei Auslegungstemperatur -9 oder was du da hast, mit den 7,8 kw arbeiten also fast Minimaleistung, bei 0 Grad bräuchte Sie dann vielleicht nur noch 5 kw also schon unter der Minimalleistung.
Das heißt Sie müßte dann Takten da Sie nicht weiter runtermodulieren kann.
 
face26

face26

Yo und überleg mal die kleinere geht bis 13kw und du hast nicht mal 8kw bei Tiefsttemperaturen. Dann gibts noch innere Gewinne ( Geräte, der Mensch usw) und solare Gewinne...
 
DASI90

DASI90

Die vorherige Heizlast stammt aus der energetischen Gebäudebilanzierung. Raumweise hat auch der Energieberater eine Heizlast von ca. 8kW ausgerechnet.
Wir haben jetzt die Terra SWM 3-13 HGL geplant. Dementsprechend hat auch das Bohrunternehmen die Bohrtiefe angepasst. Wir sind jetzt mit 160 m niedriger als vorher. Daraus ergeben sich 9 kW aus 7,2 kW Entzugsleistung und 1,8 kW Strom. Ehrlich gesagt verunsichert mich das jetzt aber, vor allem weil ich von einem Installateur gehört habe das er es jetzt tatsächlich zwei erlebt hatte das die Bohrung wegen zu wenig Bohrtiefe um die Sonde eingefroren ist. Was meint ihr dazu? Ich mein ich habe doch eine Wärmepumpe mit ca. 13 kW maximaler Nennleistung. Wenn ich allerdings maximal 9 kW durch die Bohrung erreichen kann ist das dann nicht widersprüchlich? Oder habe ich jetzt einen Gedankenfehler? Bzw. wenn ich maximal 8 kW brauche ist es sowieso egal?
 
T

T_im_Norden

Wäre mir persönlich immer noch zu hoch in der Minimalleistung.

2,9-3,2 kw ist das kleinste was meine BWT schafft und das hat Sie selbst bei minus 15 Grad nicht überschritten.
 
Zuletzt aktualisiert 29.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM?
Nr.ErgebnisBeiträge
1HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
2Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
6Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
7Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
8Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
9Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
10Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
11Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
16Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
17Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
18Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
19Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
20Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14

Oben