B

Benutzer200

Nachteile im Sinne von? Wir könnten dann nämlich nur den HK-Tausch in vier Räumen vornehmen und den Boden bzw. Estrich drinlassen.
Stehen im Weg.
Passen nicht so gut in die Hydraulik der Wärmepumpe.
Andere Wärme als die Fußbodenheizung.
Höhere Vorlauftemperatur für die Heizkörper nötig (ich saniere zum KfW55 Haus - Wohnung im EG mit Fußbodenheizung und max. 30 Grad Vorlauf, Wohnung im OG und neuen Heizkörpern mit max. 40 Grad Vorlauf. Ist bei mir egal, da jede Wohnung eine Wärmepumpe bekommt.).
 
D

Deliverer

Wenn auch nur im Ansatz die Möglichkeit besteht, HK gegen Boden-, Wand-, Dachschrägen- oder Deckenheizungen auszutauschen, würde ich das tun.
Es wird aber auch mit Niedertemp.-HK funktionieren. Nur halt nicht so effizient und nicht so komfortabel.
 
C

Chrizz72

Wenn auch nur im Ansatz die Möglichkeit besteht, HK gegen Boden-, Wand-, Dachschrägen- oder Deckenheizungen auszutauschen, würde ich das tun.
Es wird aber auch mit Niedertemp.-HK funktionieren. Nur halt nicht so effizient und nicht so komfortabel.
Wir werden überall Fußbodenheizung machen, nur nicht im Dachgeschoss. Da dort nur das Schlafzimmer ist, wären uns Aufwand und Kosten einfach zu groß. Ein weniger effizienter/komfortabler Niedertemperatur-Heizkörper erfüllt dort unserer Meinung nach seinen Zweck...
 
D

Deliverer

Wenn es kein Problem ist, und das ist es wahrscheinlich nicht, dass das Schlafzimmer ein bis zwei Grad kälter ist, als das Stockwerk darunter, dann passt das doch wunderbar. Dann kann der HK auch schön in den Vorlauf eines kleinen Heizkreises gelegt werden und es bedarf keiner Effizienzschluckenden Mischerei.

Es ist ja wie mit so vielem: Wenn man die Regeln (und Gründe dafür) mal verstanden hat, kann man sie auch hin und wieder brechen. ;-)

Edit: Zusatzidee: In dem Raum noch eine Klimaanlage installieren. Die hilft im Sommer, gut zu schlafen, kühlt bei offenen Türen auch noch zum Teil das Stockwerk darunter ein wenig und kann im Notfall auch mal oben heizen.
 
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP
Nr.ErgebnisBeiträge
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
20Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28

Oben