Das hier:
- wurde vorschriftsmäßig gelüftet
ist alles was du zum Lüften schreibst. Und da ich selber von 3 Leuten drei verschiedene Aussagen zum Lüften gehört habe, ist die Aussagekraft deines Posts sehr begrenzt....
wir haben nur einmal nach 6 Wochen gemessen, da lagen wir bei knapp 2,1 %
Der Fliesenleger hat dann schon verlegt.
nach 9 Wochen sollte noch jemand eine CM Messung machen, derjenige ist dann aber ausgefallen.
Wir haben uns dann auf die Aussage des Bauleiters, eine einfache Rechnung und die Luftfeuchtigkeitsmessungen verlassen: Bei der Estrich Menge, die bei uns eingebracht wurde, entspricht 0,1 % etwa 45 l Wasser. In den 22 Tagen von der Messung bis zum Verlegen haben wir noch mal etwa 250-300 l Wasser aus der Luft geholt. Die Luftfeuchtigkeit lag die gesamte Zeit bei nur noch Max 40 % teilweise unter 30%.
Das reichte uns, passte auch, gab keine Probleme beim Verlegen. Alles knochentrocken!
Die Aussagekraft der CM Messung ist ohnehin sehr begrenzt. Die ist zum einen derart fehleranfällig, dass es mir als Ingenieur mit etwas Gefühl für Messverfahren nur noch die Haare sträubte (Die Fehlertoleranz liegt bei +-0,3%...) und zum anderen gibt es wohl keine wirklich gesicherten Erkenntnisse was denn nun als trocken gilt und was nicht. Es soll in Fachkreisen auch Diskussionen geben, die Grenze auf 3,0 % anzuheben, andere halten die 2,0 % für viel zu hoch....
Viele Grüße,
Andreas