am 12.07 haben wir 7 cm Zementfließestrich im kompletten Haus eingebaut bekommen.
Weil es nicht wirklich Eilt, haben wir erst ab dem 24.09 mit dem Heizprogramm begonnen. Also lag er eigentlich dann gut 11 Wochen.
Das "gröbste" an Wasser ist somit raus, jetzt soll es an die Bodenbeläge gehen, weshalb der Hotboy angeschmissen wurde.
Nun haben wir bis zum 11.10 geheizt nach dem "Programm" meines Heizungsbauer, in Absprache mit dem Estrichbauer. Mir ist klar das es nicht das "Normprogramm" ist, was ich persönlich auch Wünschenswert finde, weil kein Neubau braucht heute noch 55 Grad Vorlauf. Das wird der Estrich mit unserer Wärmepumpe nie sehen. MAX Vorlauf laut Berechnung ist 35 Grad.
Wir haben wie folgt geheizt:
1: 30 Grad
2: 35 Grad
3-5: 45 Grad (damit der Estrich es mal gesehen hat)
6-12: 35 Grad
13-17: 40 Grad(nach erstem Schnelltest noch zu nass, deshalb Vorlauf Temp. wieder erhöht)
18: 35 Grad
19: 30 Grad
Aber das sollte (hoffentlich) nicht das Thema sein. Viel mehr bin ich immer noch verdutzt, dass nach so langer Zeit, mein Fliesenleger eine CM Messung immer noch unnötig findet, weil sein Feuchtigkeitsmessgerät (von GANN) immer noch 65 Digits anzeigt. Ich versteh ja den Gedanken mit dem vorab testen.
Aber nicht warum das immer noch alles so nass ist?
Ja ich gehe 3-4x täglich Stoßlüften/Querlüften. Ich habe 2 Hygrometer im Haus und Lüfte so lange bis die Feuchtigkeit wieder steigt. Also eigentlich immer so ca.10 Minuten. Ich möchte jetzt zu dem Hotboy nicht noch etlich Bautrockner anschließen, dass Teil heizt einen sowieso schon in die Insolvenz.
Meine Fragen:
Soll ich prinzipiell die Fenster gekippt lassen? Auch Nachts? Oder den ganzen Tag auf Kipp+Stoßlüften und Nachts zu? Immer noch nur Stoßlüften?
Bei Regen überhaupt nicht Lüften? Warme und "volle" Luft mit Wasser sollte doch aber raus, oder? Gibt es eine Vorlauf die man mindestens fahren sollte?
Mal von dem "Spezialprogramm" abgesehen, woran kann es noch liegen?
Danke euch.
am 12.07 haben wir 7 cm Zementfließestrich im kompletten Haus eingebaut bekommen.
Weil es nicht wirklich Eilt, haben wir erst ab dem 24.09 mit dem Heizprogramm begonnen. Also lag er eigentlich dann gut 11 Wochen.
Das "gröbste" an Wasser ist somit raus, jetzt soll es an die Bodenbeläge gehen, weshalb der Hotboy angeschmissen wurde.
Nun haben wir bis zum 11.10 geheizt nach dem "Programm" meines Heizungsbauer, in Absprache mit dem Estrichbauer. Mir ist klar das es nicht das "Normprogramm" ist, was ich persönlich auch Wünschenswert finde, weil kein Neubau braucht heute noch 55 Grad Vorlauf. Das wird der Estrich mit unserer Wärmepumpe nie sehen. MAX Vorlauf laut Berechnung ist 35 Grad.
Wir haben wie folgt geheizt:
1: 30 Grad
2: 35 Grad
3-5: 45 Grad (damit der Estrich es mal gesehen hat)
6-12: 35 Grad
13-17: 40 Grad(nach erstem Schnelltest noch zu nass, deshalb Vorlauf Temp. wieder erhöht)
18: 35 Grad
19: 30 Grad
Aber das sollte (hoffentlich) nicht das Thema sein. Viel mehr bin ich immer noch verdutzt, dass nach so langer Zeit, mein Fliesenleger eine CM Messung immer noch unnötig findet, weil sein Feuchtigkeitsmessgerät (von GANN) immer noch 65 Digits anzeigt. Ich versteh ja den Gedanken mit dem vorab testen.
Aber nicht warum das immer noch alles so nass ist?
Ja ich gehe 3-4x täglich Stoßlüften/Querlüften. Ich habe 2 Hygrometer im Haus und Lüfte so lange bis die Feuchtigkeit wieder steigt. Also eigentlich immer so ca.10 Minuten. Ich möchte jetzt zu dem Hotboy nicht noch etlich Bautrockner anschließen, dass Teil heizt einen sowieso schon in die Insolvenz.
Meine Fragen:
Soll ich prinzipiell die Fenster gekippt lassen? Auch Nachts? Oder den ganzen Tag auf Kipp+Stoßlüften und Nachts zu? Immer noch nur Stoßlüften?
Bei Regen überhaupt nicht Lüften? Warme und "volle" Luft mit Wasser sollte doch aber raus, oder? Gibt es eine Vorlauf die man mindestens fahren sollte?
Mal von dem "Spezialprogramm" abgesehen, woran kann es noch liegen?