evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab

4,70 Stern(e) 3 Votes
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 8 der Diskussion zum Thema: evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
>> Zum 1. Beitrag <<

Nordlys

Nordlys

Ich meinte 120 tausend für runde 550qm als Grundstückspreis, eher minimum. 120 pro qm wird wohl nichts mehr. K.
 
J

Joedreck

Die Gewährleistung ist dann: Es wird warm. Das wird ein Nervenkrieg mit Gerichtsverfahren.
Argument: war doch so abgesegnet und Ende.

Hätte ich mir auch denken können was gemeint ist mit 120 :-D
 
andimann

andimann

Moin,

Die Gewährleistung ist dann: Es wird warm. Das wird ein Nervenkrieg mit Gerichtsverfahren.
Argument: war doch so abgesegnet und Ende.
die müssen zumindest die Auslegung nach DIN nachweisen. Sonst hat der Heizungsfachmann ein ernstes Problem!

Interessant ist eigentlich zunächst einmal der Verlegeabstand der Heizungsrohre und die Vorlauftemperatur, die nötig sind um die Bude warm zu bekommen. Wenn natürlich irgendeine Blitzbirne da einen 20-25 cm Abstand reingelegt hat, wirst du eine Vorlauftemperatur von locker 50 Grad brauchen um das Haus warm zu bekommen. Das ist mit einer Wärmepumpe natürlich nicht zu machen. Das wäre dann der Fall: Wärmepumpe raussreißen und durch Gastherme ersetzen. Nur lohnt auch das nicht wirklich. Das kostet dich locker 10 k€ (Gasanschluss muss ja auch noch gelegt werden) und spart dir 1000 € im Jahr. ROI also 10 Jahre. Bringt irgendwie auch nichts...

Ergo: Die Stromheizung wird drin bleiben.

Viele Grüße,

Andreas
 
C

Chris1982_1

Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Ich lass mir mal entsprechende Unterlagen anfordern. Wer kann mir dann den Verlegeabstand und Vorlauftemperatur nennen, um das Haus auf eine best. Temperatur zu bekommen?
wenn ihr hier von einem Zähler schreibt: Damit meint ihr wahrscheinlich den extra Stromzähler der Wärmepumpe oder meint ihr evtl. auch den Wärmemengenzähler? Dieser soll wohl an der Pumpe verbaut sein.
Ist es ein Unterschied, ob der Kamin mit in der Rechnung einbezogen wird oder nicht? Ich habe den Eindruck, als sei der Kamin lediglich als einen optischen Aspekt eingebaut.
Schönes Wochenende
 
Nordlys

Nordlys

Ich kann dir da nur eine Erfahrung benennen. Unsere Kinder bewohnen ein ähnlich grosses Haus mit Luft-Wasser-Wärmepumpe von Junkers.

Der Heizungsbauer hatte wohl,sehr wenig Erfahrung mit den Dingern. Februar März 450 Euro Stromkosten. Schwiegersohn rotierte, so hatte er sich das nicht gedacht, Gas abzuwählen. Er machte dem Heizungsbauer die Hölle heiss, der solle bitte endlich einen schicken, der sich mit dem Teil auskennt. Es gab in der Firma keinen, auch Chef nicht. So schickte der den Junkerswerkskundendienst. Ergebnis war falsche Einstellung und Montagefehler.
Nach Nachbesserungen entsprechend der Junkersvorgaben läuft sie nun deutlich sparsamer. Der Fehler lag im Warmwasserbereiten. Das Haus hat dazu keine Solarthermie. Die Heizung lief aber so, dass sie Dusch und Badewasser rein mit Strom machte. Bei vier Warmduschern im Haushalt wird das teuer. Also, evtl. ist es auch nur schlecht eingestellt. Forsche, nimm einen mit, der sich mitbsowas auskennt. Karsten
 
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen


Ähnliche Themen zu evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
4Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
5Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
9Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
10Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
11Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
12Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
13Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
14Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
17Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
18Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
19Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
20Verlegeabstand Fußbodenheizung ändern 20

Oben