falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau?

4,80 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau?
>> Zum 1. Beitrag <<

A

Alex85

Zumal der TE immer noch davon ausgeht, sein Verbrauch sei zu hoch. Weil man 950qm mit 6 to Pellets beheizen könne.
Wenn ich jemand an die Gurgel ginge, dann dem, der mir diesen Floh ins Ohr gesetzt hat.
Wobei mich mittlerweile interessiert, ob der TE (Mit)Eientümer des Mehrfamilienhaus ist oder nur mietet.
 
B

Bieber0815

1. AFAIK kann man i.d.R. nur eine Soll-Vorlauf-Temperatur einstellen bzw. eine maximale Vorlauftemperatur. Die tatsächliche Vorlauftemperatur lässt sich nicht vorgeben, sondern folgt der Regelung in Abhängigkeit der Außentemperatur und den Einstellung am Thermostaten.

2. Ja, i.d.R. schuldet der Betrieb nicht nur den Einbau einer Heizung, sondern auch die Funktion und dies bedingt natürlich die korrekte Einstellung. Ein Fenster, dass nicht korrekt eingestellt ist, wäre genauso mangelhaft und wird natürlich nachgearbeitet. Aber, es kommt natürlich immer darauf an, was vereinbart wurde!

3. Eine Vorlauftemperatur von 50 °C finde ich ungewöhnlich hoch, welche zeitgemäßen Heizungssysteme fahren so? Hier stimmt etwas nicht.

Im Übrigen geizt der OP mit Informationen, wenigstens den Heizungs-Typ hätte er verraten können (Transferleistungen aus anderen Threads fallen mir schwer ...).
 
A

Alex85

Feuer gibts nicht in kalt. Entsprechende Heizungen erhitzen Wasser und mischen es dann auf die benötigte Temperatur runter.
Wäre der Vorlauf zu heiss, wären die Wohnräume selbst bei niedrig eingestellten Raumthermostat zu warm. Ist das der Fall?
 
AOLNCM

AOLNCM

@ TE lass dir von dem Heizungsbauer die Hintergründe erklären.
Man soll nicht beliebig die Vorlauftemperatur absenken an einer Heizung die Prinzipbedingt seine Betriebstemperatur benötigt.
Das führt dazu, dass der Kessel ständig an und ausgeht und nicht durchläuft.
Dadurch sinkt die Lebenserwartung des Brenners und die Effizienz der Anlage.
Ich schätze die max. Vorlauftemperatur ist bei deiner Anlage auf max. 55°C eingestellt.
Weniger als 45°C wurde ich persönlich die max. Vorlauftemperatur bei deiner Anlage nicht absenken.
 
B

Bieber0815

Feuer gibts nicht in kalt. Entsprechende Heizungen erhitzen Wasser und mischen es dann auf die benötigte Temperatur runter.
Vielleicht liegt's an meiner Lesekompetenz, aber im Eröffnungsbeitrag wurde weder der Heizungstyp erwähnt noch die Temperatur näher spezifiziert -- Zulauf zur Fußbodenheizung oder Abgabe des Wärmeerzeugers, beides wäre möglich, wobei der "Vorlauf" für mich ersteres ist. Und eine Fußbodenheizung mit 50 °C ist doch eher untypisch.

Ich bin grundsätzlich interessiert am Thema, aber es ist müßig, auf Basis unvollständiger Informationen herumzuraten (klemmt ein Ventil?).

Hier blieb tatsächlich nur der Rat, sich an den Heizungsbauer zu wenden und in diese Richtung gingen ja auch die Antworten. Vielleicht lässt uns der OP noch wissen, was er nun tut und was dabei herauskommt.
 
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26437 Beiträgen


Ähnliche Themen zu falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
2Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
3Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
4Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
5Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
9Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
10Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
11Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
12Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
15Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
16Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
17Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
18Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
19zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13

Oben