Falscher Beton im Fundament? XC3 statt XC2

4,80 Stern(e) 4 Votes
P

partyarti

Hallo zusammen,

bei uns wurde das Fundament (bewehrt) betoniert mit einem Beton C 20/25 XC3.

Nun habe ich allerdings erfahren, dass man normalerweise einen XC2 nimmt bei Gründungen.
Laut Norm wird der XC3 bei Luftumgebung und nur mäßiger Feuchte verwendet?

Ist der XC3 nun falsch? Hat das irgendwelche Folgen die mit den Jahren auftreten könnten?

Gruß
Arthur
 
KlaRa

KlaRa

Moderator
Hallo "partyarti".
Die Betonklassenbezeichnung XC2 wird dann gefordert, wenn eine Korrosion am Baustahl durch Carbonatisierung des Zementsteins zu befürchten ist.
Abhängig von den Umgebungsbedingungen, welchen ein Beton unterliegt, wird unterschieden zwischen den Klassen XC1 bis XC4.
Wobei letztgenannte Klasse bei den "unwirtlichsten Feuchtebedingungen" eingesetzt wird.
Nun ist es aber so, dass wir in Deinem Objekt nicht von einer Industriehalle reden, sondern möglicherweise von einem Wohngebäude.
Das bedeutet, dass die Bodenplatte überbaut ist, Feuchtigkeit nur von unten kommen kann - und dann rückseitig abgedichtet werden muss, wenn die erdberührten Räume im Untergeschoss nicht nur untergeordneten Zwecken dienen sollen.
Das zu bewerten ist Sache des Planers.
Aber letztendlich wird es unter der Bodenplatte keine CO2-Ansammlungen geben, welche die eingangs genannte Expositionsklasse überhaupt notwendig machen wird.
Bei einer freiliegenden Produktions- oder Lagerhalle wäre das aber gegebenenfalls entscheidend.
Bei einem Wohngebäude dagegen nicht!
---------------------------------------------------------
Gruß: KlaRa
 
P

Payday

was sagt denn die Bauleistungsbeschreibung? wenn dort xc2 steht ist die diskusion zu Ende. ansonsten entweder auf klara hören oder einen Experten sich die Sache anschauen lassen.
 
P

partyarti

Hallo zusammen,

zunächst mal Danke für eure Antworten.
Habe am darauf folgenden Tag viele Telefonate gehabt:
Aussage Betonwerke (bei denen der Beton bestellt wurde): XC3 hochwertiger als XC2, somit sollte man sich keine Sorgen machen. Das Werk führt grundsätzlich keinen C20/25 XC2 mehr, nur noch ab XC3.

Aussage von einem anderen Betonwerk: gleicht der Aussage wie oben.

Aussage Architekt: kein Problem, XC3 besser

Aussage Statiker: siehe Aussage Architekt

Viele Grüße

Arti
 
Zuletzt aktualisiert 26.11.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Falscher Beton im Fundament? XC3 statt XC2
Nr.ErgebnisBeiträge
1Bodenplatte vs Streifenfundament 15
2Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
3Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
4Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
5Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
6Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
7Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
8Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
9Bodenplatte mit Mängeln? 22
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
12Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
13Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
14Mindestabstand ab Bodenplatte? 11
15Steinwurf auf Bodenplatte Bauherrenhaftpflicht-Versicherung? 16
16Bodenplatte noch dieses Jahr möglich?? 15
17Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
18Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
19Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
20Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46

Oben