Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt

5,00 Stern(e) 1 Vote
A

Allthewayup

Hallo zusammen!

Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das Kinderzimmer bekomme ich einfach nicht über 20,5 Grad Celsius, während alle anderen Räume im OG bei gleichen Einstellungen auf 21,5 bis 22,0 Grad kommen. Es ist auch spürbar „frisch“ in dem betroffenen Raum.
Ich habe den Durchfluss etwas erhöht, ohne Erfolg (+0,3 Grad). Inzwischen ist das Ventil zu 95% geöffnet jedoch ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Wärmebildkamera war unauffällig, keine kalten Stellen. Alle Fensterdichtungen kontrolliert, ebenfalls unauffällig. Fotos vom Einbau der FBH gecheckt, unauffällig. Hydraulischer Abgleich ist zwei mal gemacht worden um Fehler auszuschließen.
Es laufen zwei identisch lange Heizkreise durch das 17qm Zimmer. Verlegeabstand ist 10cm. Vorlauftemperatur bei 5 Grad Außentemperatur ist 27 Grad. Heizkurve ist bei 0.35 und damit bei 0 Grad Außentemperatur bei ca. 28,3 Grad Vorlauf. Im EG haben wir 22,2 Grad, die Vorlauftemperatur kann also nicht das Problem sein.
Kontrollierte Lüftung mal ausgemacht für 24 Stunden, keine Änderung festgestellt.
Teppich raus für 24 Stunden, keine Änderung. Es steht nur ein kleiner Kleiderschrank auf dem Boden, das Bett ist ein Hochbett und tangiert die FBH nicht. Ich verstehe nicht warum der Raum deutlich kühler bleibt als der Raum nebenan (exakt gleiche Rahmenbedingungen).
Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich will die Vorlauftemperatur wegen den 17qm nicht erhöhen, wenn es bei den restlichen 140qm keinen Grund dafür gibt.
 
R

RotorMotor

Zuerst Mal prüfen ob die Kreise und Thermostate nicht vertauscht wurden.
Das tritt häufiger auf als man denkt.
Daher Mal alle anderen Kreise in der Etage zu und dann gucken ob es ordentlich warm wird.

Danach statt hydraulischen Abgleich den thermischen Abgleich durchführen.

Wie ist in dem Raum der Durchfluss?
Wie ist der in vergleichbaren Räumen?

Zwei Kreise und 10cm Verlegeabstand klingt ja erstmal super.
 
A

Allthewayup

Zuerst Mal prüfen ob die Kreise und Thermostate nicht vertauscht wurden.
Das tritt häufiger auf als man denkt.
Daher Mal alle anderen Kreise in der Etage zu und dann gucken ob es ordentlich warm wird.

Danach statt hydraulischen Abgleich den thermischen Abgleich durchführen.

Wie ist in dem Raum der Durchfluss?
Wie ist der in vergleichbaren Räumen?

Zwei Kreise und 10cm Verlegeabstand klingt ja erstmal super.
Das mit den vertauschten Kreisen konnte ich bereits durch das checken der Fotos bei Verlegung ausschließen. Der Durchfluss ist identisch (2,8L/min von Max. 3L/min) mit dem der anderen Räume da ich penibel auf die Länge eines jeden Heizkreises geachtet habe bei Verlegung. Ich steuere die Temperaturen quasi nur über die Vorlauftemperatur. Viel rumdrosseln an den einzelnen Reglern macht m.E.n. sowieso wenig Sinn. Im Bad haben wir extra eine Zusatzheizung für extreme Außentemperaturen.
Den thermischen Abgleich haben wir ebenfalls bereits gemacht. Darum bin ich ja mit meinem Latein am Ende. Die Tatsache das es im ganzen Haus funktioniert auf die Soll Temperatur zu kommen nur in diesem einen Raum partout nicht klappen mag macht mich ganz kirre.
 
R

RotorMotor

Das mit den vertauschten Kreisen konnte ich bereits durch das checken der Fotos bei Verlegung ausschließen.
Das würde ich wirklich nochmal prüfen.

Der Durchfluss ist identisch (2,8L/min von Max. 3L/min) mit dem der anderen Räume da ich penibel auf die Länge eines jeden Heizkreises geachtet habe bei Verlegung.
Poste doch bitte mal ein Bild vom Verteilerkasten.


Den thermischen Abgleich haben wir ebenfalls bereits gemacht.
Hier würde ich mal sagen: offensichtlich nicht.
Thermischerabgleich bedeutet ja nicht, dass die Durchflüsse gleich sind, sondern die Temperaturen so wie gewünscht.
 
O

Offtopic

Ventil abnehmen und nur über den tacosetter den Durchfluss steuern.

Dann bitte ein Bild vom Verteiler, vielleicht ist dort ein Bypass eingebaut der zu früh regelt.
 
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26454 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt
Nr.ErgebnisBeiträge
1Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
2Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
3Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
4Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
5Fliesen Verlegung mit Zusatz Mehrkosten Grossformat 11
6Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46

Oben