M
Mr.m00h
Hallo liebes Forum,
ich würde mir gerne Meinungen zur Abdichtung unserer Hauses einholen. Unser Bauleiter versichert uns eine "vernünftige und dichte Ausführung", mit dem Argument "das lässt sich nicht anders lösen" und "das machen wir schon immer so und wir haben nie Probleme gehabt".
Vorweg sei noch als Zitat dieser Passus aus der Bauleistungsbeschreibung erwähnt: "Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen Außenbauteilen und Baukörper (Blendrahmen) sind nach DIN 18355 vollständig mit Mineralfaserdämmstoffen auszufüllen. Abweichend hiervon wird die Ausführung nach den Regeln der Technik mit Montageschaum gewählt."
1. Die Frage die sich uns stellt ist, ob die Abdichtung bzw. der Einbau der Fenster lege artis ausgeführt wurde (Schlagregen?).
Hier die Bilder von demselben Fenster in verschiedenen Bauabschnitten:
2. Hätte hier eine 2. Dichteebene vor dem Styrodur und dem Mauern unter die Fensterbank gemusst?
3. Im letzten Bild 6 sieht man übrigens die Ausführung aller Fensterbänke. Darunter kommt ein Dichtband und lt. Bauleiter "wird rangeputzt und es ist alles dicht" - ausreichend?
Bild 7 mal vor Dichtband und 9 nach Dichtband an den Ecken:
weitere Bilder im folgenden Post:
ich würde mir gerne Meinungen zur Abdichtung unserer Hauses einholen. Unser Bauleiter versichert uns eine "vernünftige und dichte Ausführung", mit dem Argument "das lässt sich nicht anders lösen" und "das machen wir schon immer so und wir haben nie Probleme gehabt".
Vorweg sei noch als Zitat dieser Passus aus der Bauleistungsbeschreibung erwähnt: "Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen Außenbauteilen und Baukörper (Blendrahmen) sind nach DIN 18355 vollständig mit Mineralfaserdämmstoffen auszufüllen. Abweichend hiervon wird die Ausführung nach den Regeln der Technik mit Montageschaum gewählt."
1. Die Frage die sich uns stellt ist, ob die Abdichtung bzw. der Einbau der Fenster lege artis ausgeführt wurde (Schlagregen?).
Hier die Bilder von demselben Fenster in verschiedenen Bauabschnitten:
2. Hätte hier eine 2. Dichteebene vor dem Styrodur und dem Mauern unter die Fensterbank gemusst?
3. Im letzten Bild 6 sieht man übrigens die Ausführung aller Fensterbänke. Darunter kommt ein Dichtband und lt. Bauleiter "wird rangeputzt und es ist alles dicht" - ausreichend?
Bild 7 mal vor Dichtband und 9 nach Dichtband an den Ecken:
weitere Bilder im folgenden Post: