Der Bauleiter ist immer noch der Meinung dass die Feuchtigkeit nicht von der Bodenplatte kommt, sondern von einem ausgeschütteten Eimer, undichten Schlauch oder ähnliches. Was auch sein könnte, weil in der Gegend viel Wasser „abgezapft“ wurde.

Es wird jetzt ein Lüfter aufgestellt um die entsprechende Stelle zu trocknen.

Wir warten jetzt einfach noch ein paar Tage ab.
Für einen Gutachter sehe ich aktuell noch keine Notwenigkeit. Wenn die Feuchtigkeit weiterhin da ist bzw. steigt ist der Fall sowieso klar und dann ist mein Bauträger im Zugzwang.
 
L

Lumpi_LE

Aus der Bodenplatte kann das nicht kommen, man sieht ja auch, dass das Haus nicht im GW steht.
Ich tippe auch darauf, dass da jemand etwas sehr mit Wasser gematscht hat, bzw. hoffe es für dich.
 
S

Steven

Hallo Earth

der Aufbau des Kellers sieht gut aus. Und nirgendwo Wasser, was von Außen eindringen könnte.
Da hat irgendwer herumgesaut. Die Feuchtigkeit ist unterm Estrich und muss raus. Da ist ein Bautrockner genau das Richtige. Schreib aber den Stromverbrauch auf. Das kann etwas kosten.

Steven
 
Z

Zaba12

Hallo Earth

der Aufbau des Kellers sieht gut aus. Und nirgendwo Wasser, was von Außen eindringen könnte.
Da hat irgendwer herumgesaut. Die Feuchtigkeit ist unterm Estrich und muss raus. Da ist ein Bautrockner genau das Richtige. Schreib aber den Stromverbrauch auf. Das kann etwas kosten.

Steven
Das ist auch meine Annahme, wollte es als Laie jedoch nicht schreiben. Aber es ich auch dann mit 1 Woche Bautrocknung nicht getan. Sowas dauert länger als ein paar Tage mit nem Bautrockner rumzuföhnen.
 
U

Ulrich Fuckert

Hier reicht der Bautrockner nicht aus. Aus dem Schadensbild wird deutlich, dass sich hier Feuchtigkeit unter dem Estrich (in der Estrichdämmschicht) befindet. Dementsprechend muss eine Estrich-Dämmschicht-Trocknung gemacht werden.
 
Earth2018

Earth2018

Danke für eure Kommentare und Einschätzungen.

Würde ja quasi heißen, dass es nicht an der Bodenplatte liegt.
Da würde mir natürlich ein Riesen Stein vom Herzen fallen.
Die endgültige Gewissheit hab ich aber erst wenn es mal geregnet hat und es hätte keine Auswirkungen auf das Schadensbild.
 
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3633 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
2Bautrockner - ein muß? 49
3Bautrockner sinnvoll nach Bauübernahme oder nur Fensterlüften? 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
6Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
7Bodenplatte mit Mängeln? 22
8Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
9Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
14Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
15Bodenplatte vs Streifenfundament 15
16Estrich mit Goldsand 17
17Risse im Estrich. Problematisch? 25
18Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
19Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
20Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12

Oben