Ich habe ähnlich wie Saruss die Heizkurve angepasst und die meisten Einzelraumregler (ERR) deaktiviert.
Standardmäßig gibt Lüumel bei euch vermutlich eine Steigung von 0,3 und eine Verschiebung der Heizkurve von +2° tagsüber und 0° nachts vor. gegebenenfalls noch eine Komfortanhebung von 1-2° zu ausgewählten Zeiten.
Wir hatten überall die ERR als begrenzendes Element. Damit war meine Überlegung, ob wir die Heizkurve nicht etwas nach unten nehmen könnten, um Energie zu sparen.
Ich hab mit den Zimmern mit dem höchsten Temperaturbedarf (Wohnzimmer und Bad)
angefangen.
Bei voll aufgedrehten ERR und voll aufgedrehten Ventilen im Heizkreisverteiler war es mir im Winter zu warm. Also habe ich die Steigung auf 0,2° runtergesetzt und die Heizkurve leicht nach oben verschoben. Dann wars insbesondere in der Übergangszeit etwas zu kühl, also habe ich die Heizkurve tags und nachts noch etwas weiter nach oben verschoben, bis die beiden wärmste Zimmer gepasst haben. Die Wunschtemperatur war dann bei uns bei +5° erreicht.
Dann bin ich hergegangen und hab die ERR in den restlichen Zimmer voll aufgedreht. In den meisten Zimmern wars natürlich zu warm. Also hab ich den Durchfluss in den Ventilen im Heizkreisverteiler so angepasst, dass auch die Temperatur in diesen Zimmern bei voll aufgedrehten ERR gepasst hat.
Da jetzt die Ventile immer geöffnet sind und damit unter Dauerstrom stehen, hab ich die automatischen Regler im Heizkreisverteiler abgezogen und die ERR in den Zimmern auf Null gestellt. Damit fließt kein Strom.
Der ERR vom Gästezimmer ist dagegen weiterhin in Betrieb, da dort die Anpassung je nach Nutzung erfolgen soll.
Kleiner Tipp. Schreibt euch auf, was ihr macht und wie es sich auswirkt und nicht zu viel auf einmal verstellen.
Das ganze ist nicht innerhalb von 14 Tagen erledigt, sondern hat bei uns gut und gerne 2 Jahre gedauert.